проблема вот в чем : низкотемпературная централь 2 компрессора Bitzer
блок управления Carel выдаёт ошибку A02 , ручной сброс не помогает устранить , меняю логику цифрового входа с 00 на 01 , 2-рой компрессор запускается и ошибка проподает , но через 1 мин появляется ошибка A01 и останавливается 1 -ый компрессор , меняю логику на оборот , 1 -ый компрессор запускается а второй через 1 мин останавливается с ошибкой A02 !! Помогите пожалуйсто я уже незнаю что делать !