Сообщение от
FBT
Прецизионный кондиционер с выносным конденсатором работал 5 лет нормально.
Вышел из строя компрессор - пробой изоляции обмоток на корпус.
После замены компрессора и фильтра осушителя, опрессовке, вакуумировании, заправки появился сюрприз. Компрессор при старте уходит на вакуум.
Pk= 9 Bar
Po=0 bar, сколько не лей.
Заправка в норме 30 кг, по весам 20 кг в конденсатор налито, 5 кг в испаритель налито.
направление фильтра и соленоида правильное.
На соленоид при старте компрессора питание +24V приходит.
в глазке - жидкарь.
Что неисправно трв или соленоид - ?
имхо.
1 - Надо нагреть участок между соленоидом и трв парикмахерским (t<+80c) феном
соленоид и трв обмотать мокрой тряпкой,
в глазке появятся пузыри - значит, соленоид исправен.
2 - Проколка - лучшее средство.
Верно?
Социальные закладки