Э, нет - там этих строителей трое вместе с Борманом! Про моноблок от спеца из соседнего района я давным-давно писал - работает сабака! Месяц назад на него вызвали (самое пекло). Но там ситуация плохо прогнозируемая - наконец-то забило пухом мелкоячеистый конденсатор. А помыть никак - он расположен над агрегатом (воздух засасывается сверху вних, насколько понял. Посоветовал вывести из эксплуатации на несколько дней, промыть мойкой высокого давления и долго-долго сушить электросхему)))) Он на первом же фото:
Моноблок 08.jpg
А это другая версия :
моноблок-самоделка_2.jpg
Предложили охладить камеру 8куб для луковиц цветов. +2...+9 в подвале. Хранение, 150кг в зимнее время. В этом помещ. котёл работает. Зимой-жарко. Пенопласт-100мм. Островской Тбал выдал 700Ватт. Сказал закам сразу, что статики не будет, а полез искать... динамика самая малая , китаёзная- 1.5.кВт.
Теперь думаю: или пару развёрнутых, типа ока-6 с тангенциальными или БК-1500. Сам думал, что холод из кондея-полная хрень, но пришлось ремонтить такое и было таки чему удивиться. Девятка, десять кубов на +5. Без праблэм.
Вариант, послать весь этот бюджет к беням также не исключается.
Мужики ... ))) И шо спорите ... ??? У каждого в практике такое попадаеться ...
Да работает...одна на тыщу . В системе постоянства этого же нету...
Кто в теме , не полезет ( в частном порядке ) , а на производстве .., наоборот , такое приветствуется . Начальство видит ... ( мягко говоря ... механики с слесарями , каждый день в работе ) . Значит без них ни куда ...
зы. Почему и ушёл с производства ... И утверждать , шо некоторые установки работают годами ... Говорят те кто держится производства .
Она же динамика!!! И у тебя есть возможность регулировки её мощности за счет обдува. Теплый запуск ? Заблокируй вентилятор на 10-8 градусов. Запустился на статике - пролило до компрессора - дунул вентилятор. Прогрелся испаритель выше 10-12 обдув прекратился . И так , пока не войдет в режим. Не устраивает этот вариант - уменьшай угол наклона крыла вентилятора - уменьшился обдув - уменьшилась мощность ВО
Не некоторые а все ,главное знать , чего ты от них хочешь.Доказательства ? Только увидеть своими глазами, откомандировывайте кого то кто недалеко от меня и определяемся - десяток установок достаточно ?
Не вижу смысла на хорошо утепленную маленькую камеру ставить динамику.Найди пару нкровских или факовских испарителей (купишь по весу ) и однодатчиковый контроллер ну и бкшку до 2000ной .Вложений по мин.,выхлоп по макс..
Не работал я с такими динозаврами, раз присутствовал при чистке фильтра на ФАКе. Поехали, почистили за 50км, пока домой добрались, опять звонок... не робэ... ё-ё.)
какой мощности один из испарителей ФАКа? Один от витрины 1.5-шки маловат будет? Их надо наверное с двух сторон лепить, чтобы разницы по углам не было.
Мне тоже это ближе к телу. Но чую, надо лепить горбатого из батарей, пока какой нибудь кузмич не забацал. Еще товар боится холодного потока, тоже аргумент.
Уже писал - нежнее розы и тюльпана не встречал товара (по поводу обдува) , а здесь луковица - картоха в простонародье.найди наружку сплитовую - 7-ку , 9-ку, перед вентилятором ставится отбойник - низ оцинковки закреплен по низу , перед вентилятором , оцинковка под углом 40 -45 град- отражает поток под потолок - по краям - треугольные боковины . Ветра в камере на уровне товара -0. По такому принципу камер -сбился со счета Клиенты довольны , Объявлений не пишу - только по сарафанному радио.
Согласен, сам видел. Оттайка через два часа и полный вперед! Недостаток: Клиенту кажется, что чувак влепил кондей, а бабла срубил как за услуги суррогатной матери. Вешать испарители статики-это уже настоящий процесс с ебл..ми, упавшим на ногу испарителем и кучей времени. Смотрится страшно технологично. За такое не жалко отслюнявить.
почти восемь, писал.
TV Сергеич,
сделай фото как-нить,не очень вразумел со слов.
Обманчивое мнение. По длинной стене -( домашняя заготовка ) соединяешь испарители (вход и выход с одной стороны) .
Тебе остается забить 2 гвоздя в сену чтоб его повесить. Просверлить отверстие в стене (запустить капу и выход 9кой) и впаять в находящуюся рядом бкашку. Дренаж - пластиковый водоотлив под испарителем.В итоге по времени-быстрее чем сплит повесить.
вариант еще дешевле: взять отдельно нутряк от сплита и БК. На всё-50$. БК если сдохнет, то за двацыть баксаф еще можно купить, для сплита замена МК будет дорого.
Дешевле варианта нет. Покупаешь по цене лома,продаешь как полноценное оборудование.Причем оно работает. Внутрянку от сплита поставь себе в гараж.Толку будет больше.
Никаких проблем с настройкой. Вес фреона из данных бкшки. Капу можешь оставить родную,хотя я пересчитывал на более низкое кипение.
Трв усложняет конструкцию.Аккамулятор,эл ектроклапан - с капой такого не надо.
Ну во первых не кондей а два- внутри тоже наружка той же модели , т.к если поставить комплект внутрянка обмерзнет уже при 13- 15 град.а по поводу услуг и цен - объяснить просто -покупай хол установку за 150- 200 круб , и я тебе смонтирую её тебе за 10-15 % от её стоимости . А хочешь за те же МОИ деньги я тебе найду железо в 8 -10 раз дешевле . Да это сплиты , но чтобы они работали в несвойственном им режиме , надо в них вложить мозги и приложить руки , Ну и при определении цены надо по совести определить свои финансовые и трудовые затраты , Можно запросить цену как за боинг и остаться ни с чем , а можно за выходной заработать месячную зарплату . Главное здесь не считать чужие деньги (деньги заказчика )
Пока повременю с фотками . Однажды выставил фото авиационного баллона - 3 шара - гантеля . Результат ? Какой то НЕДО- телемастер возмутился , что сисек должно быть парно . Так хотелось ответить - оформи одну сиську как письку - и сисек парно и писька в довесок , а вот холодильщик с мозгами не нарадуется на эту штуковину .(Юрчик из Новорросса )
TV Сергеич,
Может просто ты не дооценил юмор коллеги? Мне только от твоего рассказа уже подстоломваляться..
Социальные закладки