1993 года рождения, температурный режим -18. Стоял термостат Т-45. Поменял на ТАМ-145, теперь не отключается. Температура в морозильнике -20. Параметры ТАМ-145 -20 -24. Как отрегулировать или поставить другой.
1993 года рождения, температурный режим -18. Стоял термостат Т-45. Поменял на ТАМ-145, теперь не отключается. Температура в морозильнике -20. Параметры ТАМ-145 -20 -24. Как отрегулировать или поставить другой.
Мужики! Кто расковыривал сей "сундук". Как там смонтирован испаритель? Вопрос возник в связи с просьбой сделать ларь (2000г.р.) для очень старого человека (родственники обратились). Посмотрел, а там утечка по низам... Где лучше вскрыть бочину будет?... Внутри ничего не хочу ломать или пилить...
Навесной ставил, если ковырять,
то обратно вряд ли соберешь.
По периметру накручен. Вход где-то вверху, выход где-то внизу. По моторному отсеку по вертикальной стенке есть, по горизонтальной нет. Утечка скорее всего на нижнем витке, или ближе к низу.
Попытка ремонта равноценна выбросу на помойку, только трудозатраты выше.
Пара развернутых испарителей - единственный способ ремонта.
ЗЫ. Можно от Бирюсы взять испаритель МО, разворачивать не придется. Две полки на одну стенку, третью на другую. Часть трубы, чтобы дотянулась, выдернуть из листа.
Могу прислать фотку его потрохов - в огороде такой разобранный стоит лет 12))). Четыре раза переделывал утечку "по низам", и каждые полгода приходилось распенивать и отрезать для замены все выше и выше...
Если менять, то только всю трубку, это 23-25 метров 8-ки... Ну или хотя бы половину, снизу и до середины шкафа.
Зы... поздно... Ужо всё знаю. Утечка была на верхней трубе полки (вырезал и вставил медяху) и вторая точка в нижней части докипателя (запааял). Остальное в нормальном состоянии... Стоит на опрессовке.
21052016144.jpg 21052016145.jpg 21052016146.jpg 22052016147.jpg 22052016148.jpg если не я, то кто...
Так Al листы внутренней обшивки сняты без повреждений, на космофен и вклею назад (а прижатие до высыхания клея обеспечу воздушными подушками). Можно подумать что они очень плотно прилегали (на обычный прозрачный тонкий скотч производитель трубу приклеил).
Труба испарителя в этом ларчике со стенкой 1,5мм (внешний диаметр 8мм, а внутренний 5 мм). На прессовании поэтому впендюрил 20 bar (больше боюсь, может разорвать докипатель). 5 часов уже держит, жду до утра и буду заправлять...
по периметру будет проложен герметик и наклеен тем же космофеном уголок (такой, как применяется в оконном производстве). Работы мало, так чем-бы не тешилось дитя, лишь-бы водку не пило...
Последний раз редактировалось Charli; 23.05.2016 в 00:37.
Я может быть тоже бы делал по другому, но шипело (кстати до 10bar шипения не было слышно, явно стало прослушиваться стетоскопом при 15bar) в районе полки (думал на соединении алюминиевой трубки испарителя с обраткой; она тут медная, а соединение вверху оказалось. Под полкой же докипатель был. Кто-ж знал). Потом, когда дырдочку в полке проколупал, течик и заверещал. Остальное вскрывал уже для осмотра (ломать - так ломать...)