    По умолчанию Холодильная камера Polair. Чем заменить R502

    Здравствуйте. Имеем холодильную машину моноблочная Polair MB19BM на R502. Произошла утечка и проблемма в том, что в наших краях нет 502 фреона. Понятно что смесь составная, но по всем данным которые нашёл в инете, такое разногласие, вот и прошу кто может поделиться из своего опыта, чем всётаки лучше заменить. Желательно без замны масла.

  2. #2
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Заправь R22-й, и живи спокойно.

  3. #3
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Заправь R22-й, и живи спокойно.
    .Всё правильно -свакуумируй и вперёд,но норма заправки будет отличаться от шильдика (у меня 22-го получалось больше)

  4. #4

    По умолчанию

    Обычно раньше полаир ставил компрессора на R-502 а заправлял R-22 и об этом указывал на шильдике и наклейку на компрессор лепил "R-22". Так что присмотрись что там написано.
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Заправь R22-й, и живи спокойно.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    753

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Обычно раньше полаир ставил компрессора на R-502 а заправлял R-22 и об этом указывал на шильдике и наклейку на компрессор лепил "R-22". Так что присмотрись что там написано.
    В данном случае, везде указан R502 и на компрессоре и на шильдике. Свакумирую и буду заправлять R 22. Конечно доза будет не совподать. На агрегате R502 указанно 1,15 кг. Заправлять придётся по протяжке. У меня 22 осталось около двух кг. Думаю хватит. А так пора ехать в центр закупаться фреоном. Всё таки лето, жара. Работы море. Все расходники в момент улетают.

  6. #6

    По умолчанию

    Лучше R-408 для 22го нужно усилить обдув конденсатора.

Похожие темы

  1. Замена фреона R502
    от авиатор в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.02.2020, 02:03
  2. Машина Холодильная Моноблочная Polair - вопрос к специалистам
    от Vuqu в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 19:04
  3. холодильная камера CFI CF 68
    от roma_2709 в разделе Книги и учебники
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 14:12
  4. Холодильная камера
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:08
  5. холодильная камера кхс-2-6юм
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 06:49

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •