Приточная установка подогревает воздух с помощью ТЭНов.
Вышел из строя симистор BT40 800 ( регулятор REGIN TTC40F.
ТЭНы 3 шт имеют разную утечку на корпус:
3 МОм (12KW),
33 МОм (9KW),
Бесконечность (6KW).
Измерения выполнены тестером, мегометра нет.
Можно ли поставить УЗО 100 мА.
Для исключения пробоя на корпус?