Произошла утечка:
1. Как спустить весь фреон? Из трассы со внутренним блоком? Из наружнего блока?
2. Как правильно заправить только наружный блок? Можно ли его вакумировать?
Сплит на 410а...
Произошла утечка:
1. Как спустить весь фреон? Из трассы со внутренним блоком? Из наружнего блока?
2. Как правильно заправить только наружный блок? Можно ли его вакумировать?
Как сильно проявилась утечка ? Зачем выбрасывать фреон в атмосферу ? Имеется ли доступ к внешнему блоку ?
перестал морозить через 3 дня! ставили со слабым вакумником, развальцовки пшикнули при пуске, трубки бурлили. первый раз на 410. пришли к выводу, что лучше спустить все, развальцевать заново или запаять, опресовать азотом, свакумировать, заново заправить по весам. доступ отличный.
если правильно понял методику заправки внешнего блока:
прицепить lo и hi к внешнему блоку, открыть краны, свакумировать, закрыть кран нд, залить в кран вд(в конденсатор) 410а жидкостью по весам, закрыть вд - я правльно понимаю, что должен получиться как с завода?
только не знаю как полностью правльно спустить ото-всюду газ? весь форум перерыл.
А весь интернет?
Лови. http://holodforum.ru/showthread.php?t=4881
Респект! Это полностью несколько раз прочитал - мнения все разные...
Как полностью спустить, чтоб масла минимум ушло?
Если я правльно понял, инвенторы вообще лучше не дозаправлять, а лучше заново?
Выпускать не спеша, шланг в чистую сухую пустую бутылку. Не спешить. Масло потом обратно - все равно вакуумировать.
Если кондиционер маленький, можно и перезаправить.
Вроде бы ЭТА ТЕМА.
Р.S. : Виталий01, ты неправ!
В том, что дозаправлять R410а нельзя. Перечитай ТЕМУ, обращая внимание на #11 и #19. Всё очень подробно разжёвано.
410а 3900р. за 11 кг
зачем дозаправлять?
если упустили - вина установщиков...
если не было - платит клиент...
бытовая сплитка - 400-600р. Экономим 200р.?
Виталий01,
А че так категорично?))
Антиресно ежели трасса 15 метров и более..
То же спустил нах.. и заправлять по весу с учетом длинны трассы?))
siroB_1,
Шо ж народ такой гончий пошел..
Вопрос идет о том можно или нельзя. А не о том зачем))
Дык дозаправлять можно при соблюдении некоторых условий. Особенно если азвестно скока газа осталось.
А как померить давление для переохлаждения, ведь на жидкостной трубке нет сервисного порта?
Как загнать 22 фреон с маслом обратно в балон?
Социальные закладки