вобще лучше промыть и не парится. странно антикислотник на бытовике смотрится. а промыть ещё и дешевле нормального антикислотника.
а как же ты тогда можешь уверять что он сгорел от кислоты,по цвету масла,но это не очём не говорит.это просто совпадение что горят.
muravei77, правильно сказал, по технологии промывка нужна, но на бытовухе основной объём масла в компрессоре, и при замене остаток в системе нивелируется объёмом масла нового компрессора.
Кислотник на бытовухе эт чудо, долго бы смеялся еслиб такой холодец в жизни попался... В случае бирюсы, посоветую помыть систему, менять компрессор, но внимательно смотреть за режимом работы, хотя-бы пару дней...
ну наумничали про кислоту! а не судьба для начала напругу в розетке померить, и вообще проверить всю электрочасть? и не сунул ли ты в "бирюсу" моторы с синтетическим маслом случайно?
стоял КВ 90, поставил Атлант с-к 120. Красноярских то нет давно.
при замене компрессора контролируйте давление нагнетания .на 12 не должно быть больше 10 атм,на 134 больше 12 атм и на 600 больше 5 атм.при остановке за 5 минут ,но не более ,давления должны уравняться.
всем спасибо! отрегулировал-по новой свакумировал и заправил и он пошел
ставить надо ск на 12 и сменить фо всё будет ок