Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23

Тема: Daewoo FR-661NW недомораживает, редко выключается и ссытся

  1. #1

    По умолчанию Daewoo FR-661NW недомораживает, редко выключается и ссытся

    Здравствуйте! На съемной квартире познакомился с древним холодильником. Проблемы с ним:
    1. Постоянно работает, редко останавливается (пару-тройку раз в сутки). Задолбал его шум целый день, да и свет мотает.
    2. В морозилке всего -9 при положенных -18. По книжке сервисной он должен морозить сильнее в 2 раза.
    3. Под ящиком овощей появляется вода. Вытекает из-под воздуховода, хотя в поддон дренаж тоже стекает нормально по трубке, я его чистил и оттаивал. Я заглядывал под радиатор в морозильной камере и там металлический поддон, кажется, кем-то вандально погнут, может быть часть капель уходит вниз и стекает под обшивку?

    Прилагаю видео, на котором слышен звук компрессора. Приезжал "толковый" мастер, все посмотрел, давление в системе измерил, сказал что компрессор старый и с таким звуком работать не должен, нужно менять. Кто что скажет по этому поводу? Новый комп с заменой 0000, хозяин квартиры на такое не пойдет. Трубка холода, выходящая из компрессора, инеем не покрыта, но и на ощупь не всегда прям холодная.
    https://youtu.be/D3gJhKhOcMM

    Спасибо.
    https://ibb.co/PQ26D8T
    https://ibb.co/NVG30KF
    https://ibb.co/bJGmX7n
    Последний раз редактировалось ref; 17.08.2021 в 21:22.

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Неисправностей в данном холодильнике масса. Неисправная электроника, промерзание теплоизоляции под твоим вандально, кем то погнутым поддоном (вандал - это время и лед), компрессор проверяется не по звуку, а по компрессии, точнее ее степени. Холодильник потребует серьезных материальных вложений и квалифицированного специалиста, знакомого с дефектами Daewoo не по наслышке.
    Последний раз редактировалось AleksScrew; 13.08.2021 в 10:28.

  3. #3
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,359

    По умолчанию

    А моделька-то, весьма серьёзная!
    Не пойдёт хозяин на замену компрессора, за, 0к конечно не стОит, можно же новый за 0к купить!
    Выгнутый вандалом поддон, забавно...
    Последний раз редактировалось ref; 17.08.2021 в 21:22.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Неисправностей в данном холодильнике масса. Неисправная электроника, промерзание теплоизоляции под твоим вандально, кем то погнутым поддоном (вандал - это время и лед), компрессор проверяется не по звуку, а по компрессии, точнее ее степени. Холодильник потребует серьезных материальных вложений и квалифицированного специалиста, знакомого с дефектами Daewoo не по наслышке.
    или холодильник хозяину менять или хозяина.

  5. #5

    По умолчанию

    Источник течи нашёл, под потолком холодильной камеры есть слив дренажа, который капает в ванночку и затем уходит на заднюю стенку. Так вот часть капель падает не в ванночку, а стекает по потолку и затем вниз через плафоны освещения. Частично устранил, это мелочи.
    По поводу компрессора: конечно же никто такие измерения не проводил, только замер давления в системе. За диагностику сам заплатил 00 рубчиков.
    Увы и ах, придется терпеть, пока не сгорит собака.
    Последний раз редактировалось ref; 17.08.2021 в 21:23.

  6. #6
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,359

    По умолчанию

    Для замера давления в системе, в эту систему необходимо "внедриться" с помощью некоторого оборудования! А после этого произвести работы по "развнедрению"!
    Весьма сомнительно, что кто-то станет это делать за п-т!
    Последний раз редактировалось ref; 17.08.2021 в 21:24.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    Для замера давления в системе, в эту систему необходимо "внедриться" с помощью некоторого оборудования! А после этого произвести работы по "развнедрению"!
    Весьма сомнительно, что кто-то станет это делать за п-т!
    Я ХЗ, он подключился к ниппелю, припаянному к компрессору, показал цифру на табло и говорит "Фреона достаточно, если ещё добавить - будет обмерзание трубки". Соврал? Искать другого?
    Последний раз редактировалось ref; 17.08.2021 в 21:24.

  8. #8

    По умолчанию

    Приветствую! Подниму тему ещё раз.
    Замерил температуру в холодильнике, на нижней полке +5, в зоне Chill около нуля, т.е. всё по мануалу. В морозильнике -11*, на большее компрессор не способен, походу. Эти условия достигаются компрессором быстро, но компьютер видит слабый холод в морозильной камере и продолжает маслать часов 7-8, пока не придет время оттайки. Расход электроэнергии бесит, лишние 100квт в месяц переплачиваю.
    Вопрос знатокам: как-то можно это дело обмануть? Может быть с датчиком похимичить? И где у него датчик в холодильнике, я только в морозильной камере знаю.
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Шкаф давно уж промок, потому и компрессор не справляется...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Шкаф давно уж промок, потому и компрессор не справляется...
    Я понимаю, но он обеспечивает нормальные условия за 1 час работы, а потом ещё 6 часов молотит просто зря. Вот я и думаю обмануть как-то датчики, чтобы он свет не мотал.
    На замену холодильника хозяин не согласится, б/у тоже не дешёвые. Холодит - холодит, остальное его не волнует. А то что он 3 киловатта в день лишних кушает....

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий93 Посмотреть сообщение
    нормальные условия за 1 час работы, а потом ещё 6 часов молотит просто зря
    вот тут ты не прав, эти 6 часов он выхлебывает образовавшиеся теплопритоки, пробуй отключить и посмотришь как температура быстро вырастет. А с хозяином надо договариваться или отключать холодильник, коли невтерпеж и брать бу в прокат.

  12. #12

    По умолчанию

    Замерил сопротивление датчиков и сравнил с таблицей в мануале.
    Датчик в холодильнике показывает, что ему уже хватит, сопротивление соответствует, а морозильный датчик вместо 23кОм показывает 19.4.
    Проведу эксперимент с добавлением сопротивления на морозильный датчик и через время напишу результат.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Шкаф давно уж промок, потому и компрессор не справляется...
    +1 за данную версию

  14. #14
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Земляк, ДЭУ - самые оптимизированные холодильники, небольшое отклонение, и он молча начинает тупить!
    Начни сначала с моторного отсека - вытащи вентилятор Fan-C (обдув форконденсатора), вычисти там все от пыли, ототри от грязи и комков лопасти вентилятора, посмотри состояние вентилятора, и его обозначение давай сюды в виде фотки, посмеемся вместе). Температура испарителя как раз сильно зависит как от охлаждения этого радиатора так и от охлаждения патрубков и кожуха компрессора. Китайские поделки не пойдут по нескольким причинам, ищи вентиляторы с корейцев! В магазине, без мастера, рискуешь нарваться на Fan-F, это немного не то.
    Второе - подключаться к системе, не продув хладагентом шланги - только усилить проблемы за счет появления внутри агрегата воздуха. После выполнения п.1. следует выполнить "правильную" перезаправку системы, исключающую попадание в систему воздуха. Потом проверяй от 4 часов, не менее.

  15. #15

    По умолчанию

    Спасибо за совет, но я это сделал в первую очередь. Конденсатор вымыл, вентилятор снял и тоже почистил от грязи. Крутит, ветерок гонит внутри конденсатора и немного попадает на компрессор.
    Конденсатор на ощупь теплый, не горячий.
    В морозилке замерил ещё раз, максимум до -15 он смог заморозить водичку.
    Меня бесит, что он работает так долго и мотает электроэнергию, я уже молчу о шуме компрессора, с которым смирились. Все никак не дойду до радиорынке, чтобы купить резистор на несколько кОм и воткнуть в цепь датчика, чтобы он на -14 выключался и не мучил компрессор, который не даст лучше результат ну никак.

  16. #16
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Ну про компрессор и вентилятор мы так и не услышали, а лучше бы увидеть..
    Предварительно - повышенный шум есть признак плохой работы клапанов в компрессоре, и как следствие, плохого испарения хладагента.

  17. #17

    По умолчанию

    IMG_20211013_081733.jpg
    Конденсатор недавно мыл, немного пыли появилось.
    IMG_20211013_081753.jpg
    Лёгкий иней на трубке.
    IMG_20211013_081813.jpg

  18. #18

    По умолчанию

    На третьем фото обмерзание обратки, признак излишек хладагента, как следствие нехватка холода, в какой момент бывает такое и как долго продолжается, если после старта компрессора переброс до 20 секунд, то это допустимо, свыше уже необходима корректировка дозы заправки, учитывая
    Цитата Сообщение от Дмитрий93 Посмотреть сообщение
    1. Постоянно работает, редко останавливается (пару-тройку раз в сутки).
    корректировку лучше не откладывать.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий93 Посмотреть сообщение
    Приезжал "толковый" мастер, все посмотрел, давление в системе измерил, сказал что компрессор старый и с таким звуком работать не должен, нужно менять
    А мастер то того..., банальный передоз а мы этому холодцу все мыслимые неисправности приписали

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий93 Посмотреть сообщение
    Лёгкий иней на трубке.
    Дима спишись с нашими мастерами , перезаправят тебе как положенно и 90% что проблема уйдёт . мастера тут : https://holodforum.ru/showgroups.php

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •