уважаемые коллеги, что можете сказать про обратные клапана данфосс? у меня на с/т централи стоят угловые на 28мм -50до+150гр. из трех - два уже "не пропускают". смогу-ли я их разобрать(ключ- квадрат на 24) или менять однозначно?
уважаемые коллеги, что можете сказать про обратные клапана данфосс? у меня на с/т централи стоят угловые на 28мм -50до+150гр. из трех - два уже "не пропускают". смогу-ли я их разобрать(ключ- квадрат на 24) или менять однозначно?
странно. к ним претензий не было никогда ни к NRV ни тем более к NRVH поэтому и не разбирал.. опять же момент. стоят то на нагнетании? с каждого компрессюка на выходе? если так то там должен быть NRVH. у него усиленная пружина-специально для этого. и лязга нету.)) Обратные клапаны_NRV_NRVH.
Последний раз редактировалось zausenets; 25.08.2010 в 22:31.
ты первый кто пожаловался... разбери, может как-то из-за масла прикипело
Я и спрашиваю, други, смогу-ли разобрать? Вид как будто закручено бронза на бронзу без прокладки.
Что-то не очень понятно какие все-таки клапаны стоят? NRVH35s - это либо под 1 3/8 (35 мм), либо 1 5/8 (42 мм) в от зависимости данфосского кода, но никак не 28 мм. Опять же, что за машина: какие компрессоры? сколько? диаметр нагнетательного трубопровода? Обратники годами работают без проблем... А у тебя два крякнули... Странно... Здесь проблема скорее всего в гидравлике (трубопровод неправильно посчитан и пр.)...
никогда их мёртвыми не видел. обычные да. но не эти.