Поставь контроллер XR72CX у него реле стоят 16А .Подключаются 2 компрессора и есть задержка пуска 2 компрессора и реле времени не потребуется.А лучьше как ребята пишут,поставить 2 пускателя,это будет надежней.
Поставь контроллер XR72CX у него реле стоят 16А .Подключаются 2 компрессора и есть задержка пуска 2 компрессора и реле времени не потребуется.А лучьше как ребята пишут,поставить 2 пускателя,это будет надежней.
Дороговато выйдет. Пятое, десятое, да ещё контроллер. Вообщем то с электрикой разобрался. Тут просто с рубильника в электроящик витрины три фазы сделано. Одна вентиляторы, другая один компрессор через контроллер, третья второй компрессор через пускатель и реле времени которое запускает пускатель с контроллера. Куча проводов, всё перепутано, пускатель вообще спрятан был. Вот он то и зараза залип. Поэтому компрессор запускался сразу при включении рубильника. Поменял его, всё стало как положено.
Когда будешь кондёры опресовывать, лучше давани фреоном и в горячую воду. Покажет наверняка, что есть и чего нету. Азот может не показать и воздух тоже.
1 надо нагреть, чтоб метал расширился. Если есть пора.
2 Текучесть газов разная. Вроде малекулы разные по размерам. Не проходит азот там где фреон.
Молекулы у них , блин , не того размера . Азотом на слух можно дырку сыскать.
Нет, правильно сказали чуть выше - микроутечку один азот не покажет, а в смеси - запросто. потому что мелкая молекула фреона под бОльшим давлением от азота - работают эффективнее.
Вьюга4, поддержу. В 90-х опрессовывал на участке компрессор ДХМ..Клеммник в масле, но решил убедиться.. Даванул воздухом почти 10 кг, сунул в воду, включил светильник специяльный-нихрена не показывает.. Дунул 12-м 4 бара- офигенские пузыри по всей бочке пошли! Запомнил навсегда.
Жаль но вот не всегда все так просто.
Несколько раз попадал, что не то что не слышно, так не видно ни в воде ни при обмыливании.
Самые противные эти микроутечки, сильно выедают мозг. Иногда утечку удается застать с поличным только после промывания от масла.
Я вот так же почти уму и опыту учился
С начала просто избыточным давлением, потом вспомнил что вроде как в учебниках в горячей воде пишут искать надо, потом сначала фреона немного заправлял, потом уже азотом давил,
и в конец уже стал в первую очередь при возможности смыть масло, хотя бы жидким фреоном.(Промывочного под рукой нет).
Поделюсь своим имхо на счет микроутечек их поиска и причин когда показывает когда нет .На счет масла полностью согласен ,микро-утечку под лужей масла найти практически не реально ,ладно масло мы вымыли даем давление ,в пластичном материале происходит расширение ,растяжение алюминия и соответственно дырки и вот пошли пузыри .Совсем другая история в железном контуре ,раздуть сталюку не так уж и просто но для нею никто не отменял тепловое линейное и обьемное расширение ,два метра контура при темп 50гр дает прирост 1мм и горячий контур травит а холодный нет .Альюминий при той же длинне и температуре даст прирост 3мм и горячая ванна для испарителя дает три эффекта ,термическое расширение ,уменьшение вязкости масла оставшейся после промывки в трещине материала и повышение давления опресовки.
Извините ребят. По витрине отпишусь позже. В принципе всё закончил, всё работает. Хотя есть кой-какие вопросы. Но сейчас не об этом. Вот прочитал тут последние сообщения, по поводу поиска микроутечек. Все эти способы приемлимы, но по большому счёту применить их можно к небольшим испарителям и конденсатарам. Что всегда успешно делалось. Но как применить, к трёхметровому испарителю. Его ни в какую емкость не отпустишь. Да не точто ёмкость, а то и демонтировать бывает проблемно. В таких случаях прокатит только течик. И то если очень хороший. А китайское фуфло, это в лучшем случае 50/50. Так, что выход думаю один. Иметь очень хороший течик. Вот только бы знать какой.
Вот почитай http://holodforum.ru/showthread.php?t=1140
На прогрев феном
А если серьезно, регулярно орудую феном при поиске утечек, особенно в авторефах шланги грею. Мне несколько раз очень помогал "прогрев", причем находилась теч там где и не ожидал никто.
Ну и конечно все должно быть в разумных приделах. Так что не вижу смысла пренебрегать, тем что облегчает жизнь.
И серьезно без шуток, я реально хотел бы увидеть поиск утечек с применением того самого изделия.
Как говорил мой товарищ:"Я не интересуюсь эротикой, у меня фантазия богатая!". Представить то я себе конечно предстваляю, но вот со стороны на этот процесс я бы посмотрел.
Вот, сделал уже давно и всё времени не было написать. Во-общем, как и говорил ранее утечку обнаружил только на одном колаче. Вернее явных дырок нет, только течик показывает это место. Пропаял весь калач.Снимал оба конденсатора, опрессовал, промыл по хорошему. Кстати оба, внутри были не плохо забиты. Поменял фильтра. Заправил. Заправлял по протяжке, ушло гдето по килу 404 го. Как уже тоже говорил поменял залипший пускатель.Запустил. Всё работает, температуру набирает. Вчера заезжал проконтролировать.Витрина в работе. Контроллер выставлен на 0 градусов.Диф.-3градуса.Понаблюдал за работой.Не совсем нравится цикличность работы. Примерно 3 минуты работает и 1 минуту стоит.То есть когда наберёт ноль ест-но отключается, а затем быстро поднимается.На трёх гр, мотор включается, затем второй но пока входят в работу успевает подняться до 7 град. Затем с семи до ноля набрать уходит три минуты. Ну и остановка как говорил примерно минута.Понятно, что витрина открытая, и температура в ней будет подниматься быстро.Но мне кажется уж слишком быстро. А может так и должно? Витрина кстати полностью загружена. Лежит ещё на второй полке обычный градусник. На нём постоянно держится 5гр.Я уже писал, что такая витрина у меня первая, поэтому есть непонятки.
Социальные закладки