Сброс аварии опять дал этот же аварийный сигнал через пару секунд после старта компрессора1.
При этом
Pк=5 Bar, при старте за 2 сек. возрастает до 7 Бар, стоп компрессо.
Po=1.9Bar, при старте за 2 сек. падает до 0.5 Бар, стоп компрессор
Pресивера =8 Bar
После перелива жидкаря с ресивера на всас через манометричку,
компрессор стартанул:
Po c 8 Бар стал падать до 3 бар, компрессор не остановился,
после этого Pо стало расти и вошло в норму.
Заключение - забит фильтр перед ТРВ.