Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 33

Тема: Подбор капиллярной трубки

  1. #1

    По умолчанию Подбор капиллярной трубки

    Морозильный ларь Бирюса 350 литров. С утечкой в испарителе. Было решено установить новый испаритель. Лепесток 1.80х40, компрессор родной jia xipera 1117y (200вт). Родная капилярка внутренний диаметр 0.8 мм (0.031 дюйма). Впаял 2.30 метра. Выдает -20, но очень долго часов 5 - 6, протяжка полная. С ларями поменьше и моторами в районе 170 вт, получается все шикарно. Но с этим никак. Поделитесь опытом, как подобрать капиллярку.

  2. #2
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kochemasov Посмотреть сообщение
    Впаял 2.30 метра. Выдает -20,
    РТО как организовал? Давление кипения какое? Давай фото, экстрасенсы на других ресурсах сидят...)

  3. #3
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Давай фото, экстрасенсы на других ресурсах сидят...)
    Откуда Вы это знаете? ) Я в полном астрале... )

    А с морозильными ларями от "Бирюсы" практически зарёкся связываться. Пена, особенно в области дна, промокает и холод сосёт. Однажды руку сунул под днище - а там ледышка. Воспользовался ею - голова у меня утром болела... )

  4. #4
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Откуда Вы это знаете? ) Я в полном астрале... )
    Блин, точно ведь... Простите, забыл про ваши способности...) Раз уж вы здесь, помогите отгадать товарищу, что там не так...)

  5. #5

    По умолчанию

    Пена, .. в области дна, промокает
    если бы, на новой ледышки бывало нарастали...

  6. #6

    По умолчанию

    Есть таблицы и программы для подбора капилярок. 2,3м скорее всего короткая. Предположительно в районе 4м. Нужно обязательно сделать теплообменник.

  7. #7

    По умолчанию

    Теория гласит что, если более 3,5 м , то нужно ставить капу тоньше. С 0.71мм ,(0.028 дюйма) ситуация хуже.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    РТО как организовал? Давление кипения какое? Давай фото, экстрасенсы на других ресурсах сидят...)
    Давление -0.5kg/cm². Можно подробнее, про теплообменник!?

  9. #9
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kochemasov Посмотреть сообщение
    Можно подробнее, про теплообменник!?
    Можно, но после твоего ответа - ты его вообще сделал ли? И как?

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Так бирюса твоя на 600м, а капилляhку ты прицепил для R12???
    Чем тогда заправлял? Какое давление при минус 20 в морозилке?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Так бирюса твоя на 600м, а капилляhку ты прицепил для R12???
    Чем тогда заправлял? Какое давление при минус 20 в морозилке?
    Да, на 600м и заправлял им же. Вообще да, 0.8 это для R12. Но и заводская капилярка, этой же диаметра. Давление -0.5 kg/cm² при -20.

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Скорее всего да, давление будет нестандартным, тоже согласен, что длину капиллярки надо увеличить, и доза сейчас мала, придется увелчить.
    Есть такое понятие, как "массовый расход хладагента, кг/час". И при этом нужна определенная температура кипения, я не экспериментатор, но для 600-го будет ОТ минус 30.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Скорее всего да, давление будет нестандартным, тоже согласен, что длину капиллярки надо увеличить, и доза сейчас мала, придется увелчить.
    Есть такое понятие, как "массовый расход хладагента, кг/час". И при этом нужна определенная температура кипения, я не экспериментатор, но для 600-го будет ОТ минус 30.
    Ну у меня морозильник, соответственно режим работы низкотемпературный (LBP) . Температура для этого режима стандартная (-23.3). Не уверен что здесь играет существенную роль температура кипения фреона, важно только чтобы она была ниже этих -23.3. Не так ли !?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kochemasov Посмотреть сообщение
    Температура для этого режима стандартная (-23.3). Не уверен что здесь играет существенную роль температура кипения фреона, важно только чтобы она была ниже этих -23.3. Не так ли !?
    Давай сначала что такое -23.3? Цифра не круглая. Потому что механически конвертировали -10Ф (по Фаренгейту) в Цельсии и оставили на века потомкам. Ниже -23.3 -это правильно, но необходим температурный напор или перепад. Для морозилок минимум 10К. Т.е. если надо в камере получить -20С, то кипение фреона должно быть -30.

  15. #15
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    и оставили на века потомкам
    Шикарные слова! )
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    получить -20С, то кипение фреона должно быть -30.
    Стремился к минус 33-м...

  16. #16
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kochemasov Посмотреть сообщение
    , важно только чтобы она была ниже этих -23.3. Не так ли !?
    А почему не минус 11, как для изобутана???
    Это ты еще к витринам не лез - там минус 10 для горок видел, минус 15 для СТ-витрин и минус 22 для НТ витрин. Морозильники (134а, например) и минус 35 не предел!
    У нас сейчас все больше вопросов после всяких новинок на 600-м, куда пытаются поставить давно известные ТАМ133 и К59 L1175, имнно из-за несовпадения характеристик.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    А почему не минус 11, как для изобутана???
    минус 11 это при одной атмосфере, или около этого.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kochemasov Посмотреть сообщение
    Давление -0.5kg/cm². Можно подробнее, про теплообменник!?
    Что в твоём понятии означает , это давление ... 0 .5 киллограм на квадратный сантиметр? Сколько заводская заправка по шильду и сколько заправил? Какое давление кипения при минус 20 градусах, по коллектору показывает и чем замерял температуру объёма?
    Проблемма похоже или мал испаритель или воздух в системе , может тупо нормально не отвакумирован...Поэтому нет резвости по опусканию температуры ...Изобутан на счёт этого капризный))
    зы. Как определил что утечка в испарителе ... может компрессор перепуск не держит .? Проблема ... что ТС не знает что такое Рекуперативный Тепло Обменник...Не ответит на мои вопросы)) Димона снова нужно будет звать чтобы вошёл в Астрал ... Дай Бог Здоровья его Печени))

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kochemasov Посмотреть сообщение
    Ну у меня морозильник, соответственно режим работы низкотемпературный (LBP) . Температура для этого режима стандартная (-23.3). Не уверен что здесь играет существенную роль температура кипения фреона, важно только чтобы она была ниже этих -23.3. Не так ли !?
    М-да...!!! Зимой чтобы у тебя было в помещении 20 градусов тепла...Печка или батареи тоже выдают 20 градусов тепла ))
    Ещё один " мастер " насмотревшийся ютуба...греби Гроши лопатой))

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kochemasov Посмотреть сообщение
    Теория гласит что, если более 3,5 м , то нужно ставить капу тоньше. С 0.71мм ,(0.028 дюйма) ситуация хуже.
    Можешь немного развёрнуто дать ответ... почему сравниваешь Сотые милиметров с Тысячными дюймами ...Что в твоём понятии " ситуация хуже " ?