Как-то раз случился конфуз по тф.
Техник с объекта звонит, докладывает об аварии на одном из внутренних блоков VRV cистемы.
Говорит, мол дренаж потек, можно ли обесточить внутренний блок?
Я, как сервисный инженер, дал согласие на отключение внутреннего блока.
Блок обесточили, но не с пульта, а выключили автомат.
В результате EEV не закрылся, труба обмерзла, конденсат потек на столы и на компы.
Просто чудо, что без штрафа обошлось.
А по идее, я виноват, я же команду дал и не проконтролировал всех нюансов...