Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
Сейчас посмотрел расчет трв, таблицы пересчета на хонувэй не нашел, только две таблички на кипение +4 и - 30. Получилось, что вставки хонувэй 1.5 и 2.5 соответствуют данфосским 1 и 3. Даносские при -50 кипения и конденсации 40 имеют 1- 0.8кВт (минимум 0.15 кВт) и 3-1.5 кВт (минимум 0.4 кВт).

Получается, что второе трв льёт постоянно и держит работу компрессора, чтоб не отключался на мин кипении.
Все верно . Втрое работает норм. 03BF5B42-159C-451E-AA57-7E425BD3AC36.jpeg вот клапана , одно на компрессор впрыск жидкоря, второе впрыск газа из выхода компрессора