доброго времени суток. хотелось бы узнать мнения специалистов по поводу следующей проблемы. холодильная система, встроенная в воздушный компрессор, служит для охлаждения подаваемого воздуха до +4 гр.ц. 2 года работала без проблем, пока механик не решил продуть конденсатор. после продувки воздух охлаждается не ниже +12гр.
осмотр системы показал следующее:
1. пропуск горячего газа через регулятор производительности сразу на линию всасывания компрессора. рконд=7,9 бар, рвсас.=5,1бар, хладон R404a. регулятор производительности Tuh068u2951(-3/+7).температура кипения на манометре +2гр. исходя из техпараметров регулятора он рабочий, то есть держит кипение хладона в заданном параметре. консультация с представителями данфосс подтвердила эту версию, но почему то все равно гложут сомнения.
2. низкое давление конденсации (минимальная разница между давлениями должна быть 4 бара для нормальной подачи жидкости через капилляр), у нас получается 3 бара. горячий газ в основном не доходит до конденсатора, а уходит сразу на бойпасную линию регулятора производительности, который открывается при понижении давления в испарителе ниже +2 гр. по кипению. что сделано: обогрев конденсатора- никакой реакции, отключение обдува - тоже ничего, получается залегание газа исключается, при этом проходимость (нет 100% уверенности) есть, охлаждение воздуха то идет на 30%. грешить на износ клапанной группы компрессора и слабую перекачиваемость?
сложность заключается в том, что воздушный компрессор производственный, и участвует в безостановочном процессе, времени на работы дают минимум, поэтому и спрашиваю совета.
мое мнение: для диагностики нужно временно изъять регулятор давления из системы, остальное дело техники. возможные причины: частичный засор фильтра и капилляра, недостаток хладона(под большим сомнением), неисправность компрессора(перекачиваемо� �ть). система герметичная, без смотрового окна, соленоида и т.д, простейшая.
как вы думаете, на что грешить?
заранее спасибо.