Выключается вентилятор внешнего блока что делать
Выключается вентилятор внешнего блока что делать
Регулятор скорости вентилятора менять.
Разве на внешнем блоке на рр125 есть переключатель скорости?
Работает так: выключается 2 вентилятора на внешнем блоке давление растёт и компрессор тоже вырубается. И так цеклит. Вентиляторы работают до момента когда на высокой стороне не станет 13,5 давление.
Исключили датчик s1pl низкого давления. И стал работать. Как датчик может влиять на работу вентиляторов. P.s давление на низкой стороне 7,5
Наверное, датчик низкого давления неисправен.
RR100B8W1B - установлен датчик LP:
LCB-JA155.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711
RR125B8W1B такой же датчик.
Верно?
Как всегда у дайкинга, алгоритм работы логики не расписан.
Компрессор в этом блоке включают последовательными замкнутыми контактами а) термореле; б) реле контроля фаз; в) реле НР и г) контактами рере Р1 на плате. Реле LP тоже подключено к плате.
Вентиляторы управляются каждый своим тремя реле на плате.
Вот и делайте выводы что где смотреть и что проверять.
У исправного блока Нижний вентилятор работает когда работает компрессор. Верхний включается по давлению (если не хватает съема). В моем же случае работают всегда 2 вентилятора и выключается тоже сразу 2. Что есть не правильно для этой модели
Плата ECO414(F)
Невнимательный ты.
Описка. Не рере Р1 а реле Р1.
SSA, скажи, а у этого НБ есть перегородка между вентиляторами?
Нет. В двухвентиляторных сплитах я не видел перегородок ни у кого.
Расскажи это инженерам дайкина. Это они так поддерживают давление конденсации, отключая один вент.
Так не только у дайкина,мидея так же работает.
FGL AOG54UMAYT такое же раздельное управление FAN НБ.
Когда на улице Т=+10С,
то работает нижний FAN, а верхний - не работает.
Ecли грязный конденсатор, то авария HP,
но верхний FAN не включается!
Неисправности НЕТ,
Надо чистить конденсатор.!
Решение для ленивых.
верхний закрыть мешком на зиму.
Весной - открыть.
Так уже 2 года работает.
Один спец говорит что надо искать в плате. Возможен не прапай, что плата слаботочка и якобы при замыкание датчика низкого давления на постояннку плате начинает хватать питания. Возможно ли такое?
Датчик стоит ACB-1UB33
Внешний блок чистый