задолбали норды гарантийные с утечками... впаиваем шредер, давим 22 газом. прокалываем отверстие в запененной части сзади в верхнем углу отступив по 5 см. подносим течеискатель.... раздается верещание... с напарником аккуратно вырезаем прямоугольное окно до испарителя ( испаритель не пролачен, гниет в местах пропайки труб.видимо флюс разъедает.) далее делаем аккуратную штробу вниз по трубке до перехода с алюминия на медь. отрезаем обе трубки. далее выгибаем из медной трубы ф8 змеевик по размерам испарителя.припаиваем его начало к трубе в штробе, которая с полок идет. к выходу из змеевика припаиваем трубу ф6 и ее одев во флекс заводим во всас компрессора.за тем клеим змеевик к испарителю скотчем на основе алюминиевой фольги. примерно к середине змеевика крепим этим же скотчем трубочку с хвостом термостата. потом вырезаем из плиты утеплителя (продается в строймагах) заглушку в размер окна вырезанного. забиваем на новое место. щели промазываем герметиком силиконовым. затем стенку обклеиваем клейкой бумагой в цвет. после вакуум и запрвка под нуль на всасе по манометру, потом корректируем дозу по температуре всаса.. работает без нареканий. у матери такой нордец стоит. она термостат накрутила в жару, так у нее минералка в камере хранения замерзла. от клиентов жалоб не было.... коллеги, а вы как боритесь с сим недугом?