всем привет!
всем привет!
всем привет! итак, появилась проблема в совместимости блоков кондиционера daikin. очень нуждаюсь в вашей проф.помощи. итак, в немного вкратце опишу: в связи с переездом на новую съемную квартиру возник вопрос кондиционирования.собстве� �но кондер там уже стоял daikin ftxs35cvmb9 и хозяин квартиры предупредил, что не рабочий! в общем пока не пришла жара, меня неработоспособность кондиционера не очень волновало, но сейчас вот - это просто необходимая вещь! итак, полез я смотреть что не так. открыв крышку внутреннего блока, все стало ясно- плата управления отсутствовала вообще! короче, полазив в интернете, нашел объявление о продаже всего внутреннего блока целиком, но модель daikin ftx25jav1nb! короче говоря, лето, жара, не выносимо без кондера и я решилэтот блок купить, айда повезет с платой и она подойдет на мой ftxs35cvmb9....в итоге видимо не повезло, плату с того блока подключил в свой- но ничего не заработало! итак, вопрос - есть ли шанс вообще запустить этот кондиционер, заранее спасибо [] ) ...также кидаю немного фотоотчет.
собственно кондер там уже стоял daikin ftxs35cvmb9 и хозяин квартиры предупредил, что не рабочий! в общем пока не пришла жара, меня неработоспособность кондиционера не очень волновало, но сейчас вот - это просто необходимая вещь! итак, полез я смотреть что не так. открыв крышку внутреннего блока, все стало ясно- плата управления отсутствовала вообще! короче, полазив в интернете, нашел объявление о продаже всего внутреннего блока целиком, но модель daikin ftx25jav1nb! короче говоря, лето, жара, не выносимо без кондера и я решилэтот блок купить, айда повезет с платой и она подойдет на мой ftxs35cvmb9....в итоге видимо не повезло, плату с того блока подключил в свой- но ничего не заработало! итак, вопрос - есть ли шанс вообще запустить этот кондиционер, заранее спасибо [] ) ...также кидаю немного фотоотчет.
еще немного фото
И под итожу , что в этом деле я чайник, рискнул методом тыка! ...глянув на схемы двух блоков, которые приклеены внутри корпусов, то нашел не сходство при подключении проводов 3-2-1 вместо 1-2-3, хз!?
А фото схем в более высоком разрешении есть?
...была бы возможность пригласить такого специалиста, наверное бы на форуме не писал. По-этому прошу здесь вашей помощи, разобраться с совместимостью, реально ли вообще его запустить...а по подключению, то думаю много ума не нужно три провода + заземление прикрутить, это я могу ...заранее благодарен за любую помощь, спс
...еще добавлю, что на внешнем блоке на улицы, при подключении кондера в сеть,то на плате зеленая лампочка тест-контролер моргает, что видимо означает "норма" и там проблемы нет!?
схему внешки003.JPG
Фото схем нужны, чтобы проанализировать, реально ли блоки подружить.
Назначение контактов родных блоков получается таким:
1-фаза
2-ноль
3- сигнальный (цифровой)
А в схеме приобретенной платы вывод 3 похоже как ноль а 2 сигнальный. А если судить по цветам проводов - то нумерация вообще наоборот.
А внутренний блок как себя ведет?
Наружник мигает зеленым - ждет команды от внутренника.
2 pintos
Схема 3Р087502-1:
1 - вход L (питание внутреннего блока)
2 - N (питание внутреннего блока)
3 - сигнальный провод (управление)
Схема 3Р087502-2А:
1 - вход L (питание внутреннего блока)
2 - сигнальный провод (управление)
3 - N (питание внутреннего блока)
На наружном блоке тоже все понятно:
1 - вход L (питание внутреннего блока)
2 - N (питание внутреннего блока)
3 - сигнальный провод (управление)
Соединяйте, не перепутав, и, если Вам повезло, что не сгорели микросхемы связи, то должно работать.