Доброго всем дня.. Кто по своему опыту подскажет, Т-образные гасители помогают?
Доброго всем дня.. Кто по своему опыту подскажет, Т-образные гасители помогают?
Да, вот именно в основном где на одну камеру агрегат стоит..
На низкую камеру 7/8 22 труба на 22 газе..
Denya66, паралельно с основным соленоидом на 7/8 приманстырь соленоид на 1/4 и запитай его паралельно с реле задержки, через которое запитай соленоид на 7/8. время сделай секунд 3...5 ( эксперементальным путем подберешь.) суть в том, чтоб сперва открывался маленький, а через несколько секунд большой.
Это дорого для заказчика..windstor я ближе к теме, ты использовал подобные сооружения и как ни на практике?
А соленоид далеко от трв стоит? Мож максимально близко перенести, чтоб жидкость разогнаться не успела?
152 мм до TRV..
ставил. работает. но скажем так полностью удар не снимается. причём без логических объяснений-где то эффект налицо.. где то слабый. так что на всяк случай готовься к применению байпасных (что и было посоветовано выше)
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
анакнду ставить стоит?
Denya66, анаконда дешевле соленоида? порвет еще ненароком твою анаконду...
Сужение?Да,но на очень коротком участке. Тут вот ещё,что -не завышен ли диаметр жидкостного трубопровода?Или там воздухоохладитель размером с тепловоз?Но тогда и ТРВ и дюза должны быть подобраны так,чтобы их пропускная способность обеспечивала нормальную работу при любых условиях.
а самый обычный демпфер ввиде вертикального аппендицита до соленоида? высота демпфера равна расстоянию до соленоида и 10-ти диаметрам трубы(последнее так из опыта)