Доброго всем здоровья! Уважаемые гуру подскажите пожалуйста , можно ли как-то настроить включение вентилятора именно во время дренажа?. Заранее благодарю за ответы. Блок управления 974.
Доброго всем здоровья! Уважаемые гуру подскажите пожалуйста , можно ли как-то настроить включение вентилятора именно во время дренажа?. Заранее благодарю за ответы. Блок управления 974.
Fdt ,dt
Не совсем так, часть за счет вибрации действительно стечет, часть испарится с поверхности испарителя, в низкотемпературном режиме это будет практически вся оставшаяся влага. Fdt позволяет контролировать процесс, дождавшись обмерзания испарителя, "ноль" запустит вентилятор сразу при этом не исключено обмерзание решеток и микродвигателя, образование льда на потолке около испарителя.
да так оно и есть. как выше сказали чреваты последствия,по идеи оттайка выставляется параметрами таким принципом (местные гуру могут подправить) ,оттайка -хол машина не работает вентилятор не работает,набирается определенная температура или время,отключение, дренаж- вентилятор не работает,по окончании включается хол. машина фреон забирает остатки тепла,остатки влаги кристализуются на испарителе до сл. оттайки что всяко лучше иней на продуктах и сосульки на потолке у вентилятора и только потом заговорит вентилятор. итак тогда получается например dt-2 мин, fdt-3-4мин.и конечно все индивидуально для конкретной камеры и чистоты испарителя. а как ты хочешь Fdt-0 dt-2 и все вылетает в камеру!
dt Время дренажа или стекания капель в конце Разморозки 0 ... 250 0 0 0 0 минут dFd Блокирование вентилятора при Разморозке; y=выкл.; n= работ
А если ему не критично включение вентиляторов по температуре испарителя, то можно переключить вентилятор на 3-й контакт (Н.З. оттайки) и вентилятор будет останавливаться во время оттайки, а после окончания сразу включаться.
Но как говорили выше чревато инеем. Хотя ради эксперимента можно.