При каких условиях может взорваться R410A
в кондиционере KENTATSU - ?
IMG_20240410_224433.jpg
IMG_20240410_215726.jpg
https://t.me/hvac_ua/44939
Заправка без весов и вакуумника - причина взрыва.
Хорошая рацуха, если вес контролировать.
При каких условиях может взорваться R410A
в кондиционере KENTATSU - ?
IMG_20240410_224433.jpg
IMG_20240410_215726.jpg
https://t.me/hvac_ua/44939
Заправка без весов и вакуумника - причина взрыва.
Хорошая рацуха, если вес контролировать.
перезаправили и включили на тепло .
ИМХО, копать надо в сторону возникновения разряда на электродах.
Искре больше негде появиться.
Искру получить легко, если защитный токовый термостат Klixon расположен внутри компрессора.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=39533&page=2
Мода сейчас такая - термостат прятать в компрессор.
Klixon оборвется при сверхтоке компрессора I>10A
- от него воспламенится R32+R125
Р>30 Bar.
T дуги во время разрыва контакта T>+1000C.
https://youtu.be/TIoNw70bMUE?si=d4Lo-DyKVn-zEP5S
Я не знаю, как у тебя в ротационниках, а в герметиках тепловая в герметичной стеклянной капсуле, нахер грязь на контактах.
Интересно, о каком "дизель эффекте" идет речь в герметичном контуре кондиционера
Для взрыва от искры должна быть смесь с воздухом в соответствующей пропорции
В любом случае, обязательное условие горения, а взрыв - это горение с большой скоростью, это наличие горючего и окислителя в определенной пропорции.
Просто газ не взрывается, а только в смеси с кислородом воздуха.
Вот и делайте выводы.
Не обязательно заталкивать кислород в систему, а наоборот горючий газ может выйти наружу. Как-то пришлось повидать герметик на 22 фреоне, у него произошло к.з на выводах с разрушением стеклянных изоляторов и фреон с маслом выбросило наружу.
Стеклянные изоляторы разогрелись и разлетелись, потому что в компрессоре болталась эмульсия оксида меди, обладающая полупроводниковыми свойствами.
IMG_20240423_212931.jpg
ИМХО, отсутствие вакуумирования может привести к такому же результату.
Вчера сосед попросил отвакуумировать установленный самостоятельно сплит.
Ему монтажники, которые вальцевали и подсоединяли трубки сказали, что раньше они просто с продувкой ставили сплиты, а теперь, на R32, надо обязательно вакуумировать.
Хоть какая-то польза - приближаются к правильному монтажу.