В прошлый раз - да, он оставался родной, необходимости не было, только фильтр твердотельный от Beecool поставил. Да и сейчас что-то засомневался в том, что он с утечкой: там даже в работе +1,8, что для 22-го в принципе норма для СТ. И стоит, как я понял уже давно, несколько месяцев, может быть 2-3. Так что буду перепроверять его, возможно масло пустил тот "коллега", и не убрал "с палубы" )))
.Мой выбор осознанно падает на фирму Морена (не по ее качествам, а по наличию у них Tecumseh eu). Я в курсе их параметров типа +5--30, это то что мне нужно для этого случая.
Свершилось чудо - записку с расчетом я нашел: компрессор CAJ9513 и конденсатор DIF06 в сборе, насколько помню, он на 1,5 кВт.
Мое мнение, СТ компрессор не нужен. Старый крутится еще, пусть и не долго, значит мотора НТ "хватило" на все эксперименты.) Причина, не высокое давление кипения, а высокая конденсация. Поставить конденсатор поболее, 2178gk, пусть работает в своем нормальном режиме, на 404-507 перевести, в 2178Е масло синтетика было, заправить и главное, периодически обслуживать. Если температура в помещении обычно около 30-ти, то этого достаточно. Если больше 40-то все ухищрения СТ илит НТ компрессор не помогут. Долго никто там жить не будет, тем более без обслуживания.)
Нет не ошибся
Вот только синтетика АВ (алкилбензольная) и синтетика РОЕ (полиэфирная), совершенно разные масла. R404 не растворяется в синтетике АВ.
Наиболее часто встречающая полусинтетика - это В5.2, смесь минерального масла с синтетическим алкилбензольным.
Конечно шероховатость влияет на длину, но есть ещё параметр-переохлаждение, который тоже не известен. Так, что любой расчёт только примерный.
Компрессор CAJ2446Z имеет Qo=868 вт при кипении -30*С, конденсации 45*С, переохлаждении 6*К, перегрев 15*К.
Ну, это справедливо, если компрессор не меняешь. А вот когда меняешь компрессор с "-30" на "-15" и с уменьшеной х/производительностью относительно То=-30° чуть ли не в два раза,чтобы не напрягать конденсатор,то капу надо удлинять. Это не я говорю, а Tecumseh. Вот твой пример :
Tecumseh : Qo=850 вт;Тк=40°С;Тж=6°С;То=-30°С; L= 4,749 мТакое делал очень давно, конкретный пример привести не могу, но вот пример похожий.
Банета н.т. (-18*С)1200мм , был компрессор наверное где-то на 850вт при -30кипения, надо переделать на режим -5…+10*С. Укорачиваем обе капы одинаково, ставим NEK6210GK (674 Вт при -15 кипения).
Qo=674 вт;Тк=40°С;Тж=6°С; То=-15°С L= 7,075 м
Твсас=+30°С
тема плавно переходит на "процессы в капиллярке" , поэтому предлагаю создать такую тему и обсудить, например "зависимость длины капы от переохлаждения" или докопаться до алгоритма подсчета длины капы в Tecumseh и т.д.
асперовские компрессора неубиваемые. у меня было в запасах два ne2125e с потемневшим маслом. промыл компрессоры, высушил на вакууме с подогревом и залил в них паспортную норму suniso 3gs за неимением другого. компрессора 4 года уже работают у сестры в магазине: один на среднетемпературной ариаде вместо ne6181e, второй на шкафе rv700 вместо fr8.5cl (прогнил всасывающий патрубок до дыр). на шкафе влет набирает -5 и работает без напрягов. сейчас в гараже лежат два ккб e2125e еще более древние под ревизию. Сейчас у меня есть SUNISO 4GS буду его заливать как рекомендованное по вязкости заводом.
Ну те же самые СТ витрины с НТ компрессорами имеют кипение при выходе на режим минус 22, это избыточное давление всасывания. Имхо - лишь бы СТ-компрессор не уходил в разрежение при выходе на режим, иначе смазка нарушается.
Да ни к чему там такая переделка! Агрегат там обслуживался, я его не трогал, и у него состояние вполне хорошее, может быть лишь привод вентилятора слабоват, кажется там поставлен всего лишь 10 вт при крыльчатке 254 мм.
Тоже есть такие, на шкафах однодверных работают.)
Можешь не переделывать. Но зачем ставить среднетемпературный, он же ничего, при нормальном давлениии всасывания, кроме лишней тепловой нагрузки на конденсатор не дает.
Сам же подозреваешь и я про тоже говорю, про повышенное давление конденсации, причем тут СТ компрессор. Лучше, чтобы концевики на дверях работали и вентилятор испарителя по температуре был настроен.)
улитор, беру свои слова обратно! Ошибаюсь я походу. Посмотрел разницу в объемах цилиндров компрессоров - более чем в два раза. Объемная производительность компрессоров отличается значительно. Думаю, что ты прав. Только вот вопрос, какова будет мощность испарителя при такой температуре кипения?
Ещё раз повторю, беру с.т. компрессор такой же мощности, как н.т. в н.т. режиме.
Просто приведённый пример не совсем правильный. Банета работала в режиме +5…+10*С. И компрессор 6210 хотел использовать при кипении -5*С, а он при таком кипении имеет примерно 850 Вт. Когда обрезал 0.5м капы, получил кипение -16*С, и подумал больше не обрезать, т. к. может банету захотят использовать в другом режиме. И действительно, сейчас она работает в режиме 0…+2*С.
А это самый главный критерий по которому выбираю новый компрессор, что теплота отдаваемая в конденсатор не была больше, чем при старом режиме.
Тоже раньше интересовался какое ставить переохлаждение. Если ставить реально переохлаждение в расчёт капы, то получается очень длинная капа. Поэтому при расчёте капы беру переохлаждение на фильтре, для встройки примерно 2…4*К. А вот холодопроизводительность беру при полном переохлаждении.