Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Daikin FTX35J2V1B/RC35J3V1B - U4, нет связи.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,181

    По умолчанию Daikin FTX35J2V1B/RC35J3V1B - U4, нет связи.

    Daikin FTX35J2V1B/RC35J3V1B - ошибка U4, нет связи.
    Кондиционер на другом месте работал нормально.
    После перемонтажа - сюрприз.
    Провода проверены.

    IMG_20230807_223339.jpg

    Предшественник обьявил неисправной плату НБ.
    Поэтому плата НБ оказалась у меня.

    Я временно подал на линию связи платы НБ фазу.
    После этого плата заработала.
    Т.е, предшественник ошибся - плата НБ исправна!

    Отдал плату НБ - внутрянка как то должна дать импульс 220V,
    после этого будет все работать. Читать инструкцию.

    На обьекте были испробованы все методы - плата ВБ первоначальный импульс 220B в линию связи не дает!

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,181

    По умолчанию

    Теперь у меня оказались платы НБ и ВБ.
    Я принудительно перемкнул на плате НБ
    контакты реле MR30 - блок питания заработал, передатчик НБ выдал импульсы в линию связи.

    IMG_20230807_225040.jpg

    На плате ВБ, отрезал дорожку к 220 V,
    чтобы связь была без сюрпризов.
    Вот, результат связи:

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,181

    По умолчанию

    Вот, результат связи
    между платами ВБ-НБ:

    Вложение 66978

    В полной уверенности я отдал платы.
    Но на обьекте появилась новая ошибка:
    UR - ошибка конфигурации,
    кол-во блоков, мощность...

    Заключение:
    Неисправна плата ВБ - сбой прошивки процессора.

    В чем ошибка диагностики?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,181

    По умолчанию

    Проскользнула идея - потыкать резистором по контактам S24.

    IMG_20230807_232421.jpg

    "Eще сегодня был совет. Якобы новые платы от DAIKIN необходимо привязывать к блоку. Это делается резистором определенного номинала подключаемого к какому то ШР. Кто что про это знает?..."

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=32976&page=2

    Есть сомнения, ведь кондиционер нормально работал перед перемонтажом.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,181

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вот, результат связи
    между платами ВБ-НБ:

    Вложение 66978

    В полной уверенности я отдал платы.
    Но на обьекте появилась новая ошибка:
    UR - ошибка конфигурации,
    кол-во блоков, мощность...

    Заключение:
    Неисправна плата ВБ - сбой прошивки процессора.

    В чем ошибка диагностики?
    Вангую.
    Выгорели контакты реле MR10 на плате внутрянки.

    https://holodforum.ru/showthread.php...058#post680058

    Монтажник ошибочно кинул N на 3 контакт.
    Сгорел пред 3А.
    Вместо него поставили гвоздь, поэтому отгорели контакты реле MR10.

    Причина ошибки монтажника:
    Цвета проводов разные в разных моделях Daikin.
    Красный цвет - не всегда линия связи!
    N не всегда посередине (2)!

    На конт(2) может быть L.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,708

    По умолчанию

    А нех смотреть на цвет проводов и подключать слева направо, "как на внутрянке".
    Смотреть на обозначения клемм надоть.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,181

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А нех смотреть на цвет проводов и подключать слева направо, "как на внутрянке".
    Смотреть на обозначения клемм надоть.
    Да, Samsung этот сюрприз для монтажников приготовил.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,181

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вангую.
    Выгорели контакты реле MR10 на плате внутрянки.
    .
    Вангование не состоялось.
    MR10, MR30 - исправны.
    Ключи, управляющие ими - тоже.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •