вобщем имеем руфтоп (без газа, только холодилка холод-тепло)
отбивает по превышению температуры нагнетания. замерял температуру на нагнетании, действительно много, около 115 с, следовательно надежда на то, что мозг компосирует датчик, увы, не оправдалась. очень высокий перегрев, что-то около 30 градусов, т.е. по логике нехватает фреона, хотя давления, в норме, на высокой стороне давление 19-20 бар, на низкой 5.
контур судя по глазку сухой.
теперь самое интересное, фреон r407c...
внимание вопрос: что можно предпринять кроме замены фреона, в чем может быть проблема?