Сообщение от
Denis-A
Надул 7,5 атмосфер в сервисный клапан и оставил на ночь, стрелка манометра на месте, утечки нет. Отвакуумировал и закачал примерно грамм 80 фреона R600a, включил, после пару часов работы обмёрзла обратка, стравливал понемногу газ пока обмерзание не уйдёт. Давление в обратке -0,2 атм., хотя на R600a говорят должно быть -0.3…-0,4 атм.
Итог, в холодильной камере по термометру с датчиком +3…+6 градусов, испаритель полностью в инее, то есть норма, холодильник работает с интервалами как положено, но вот в морозилке только -9 и сильнее не морозит никак, почти постоянно горит красная лампочка ALARM. Пробовал ещё стравливать газ, тогда в холодильной камере температура начинает расти до +10 и холодильник перестаёт отключаться, а в морозилке падает до -14, ниже ну никак. Датчики термометров располагал в середине каждой из камер, а не клеил на испарители.
Значит думаю остался под подозрением только компрессор, подпаялся к выходу конденсатора, подключил коллектор. Давление нагоняет до 30 атм. , но очень вяло, где-то за минуту - полторы. На ютубе видел проверку, там до 30атм. за секунд 10-20 нагоняет.