не я это придумал и в паспорте есть сноска что в полевых условиях и для компенсации вроде как атмосферного давления.
не я это придумал и в паспорте есть сноска что в полевых условиях и для компенсации вроде как атмосферного давления.
+++ Тестил на холодосе вот так: компрессор с новым маслом + мытая система. Вакууметр на фильтре с тройником. Сам вакуумник cps vp3d (выдает ~ 20 микрон) подключен к заправочному через 1 короткий шланг 30 см, напрямую без нипелей, депрессоров, все резинки новые. За 31 минуту около 1000 микрон показало на высокой стороне. Успокаивает, что объем высокой стороны всего 5-7% от низкой.
Фигня цифровая!
Не видно как "стрелку ложит"
Сомневаюсь, что у testo552 сенсор пирани
Безымянный.JPG
в тексте пьезодатчик. А поскольку он требует калибровки как я понимаю к атмосферному давлению и высоте над уровнем моря он ни хрена не датчик абсолютного давления.
Добрый день!
Сбрось, пожалуйста инфу, где покупал этот насос на почту [email protected] или в общий форум. Спасибо.
Добрый день! Просьба сбросить инфу о том, где приобретали Refco RL-4 на почту [email protected] Спасибо! Надо ли прогибаться под RL-8? Просто собираю комплект инструмента изначально...
Советую присмотреться к двухступенчатым этой фирмы. http://holodps.ru/catalog/refrigerat...mpumps/becool/ , а оставшиеся деньги потратить на другие вкусняшки по работе.
Здравствуйте
Купил CPS VP4D двухступенчатый 10-15 микрон и вот получил - 40 миллибар на стрелочном вакумметре и он держится 20170824_125448 (3).jpg,в чем причина ,продавец говорит, что в 99% экспертиза определяет что насос исправен
10 микрон =0.013 миллибар, По прибору 3076 микрон,может конечно мой прибор в микробарах. А по делу насос новый и масло соответственно, газобаласт открывал раза три ,эффекта нет. Если можно поподробнее ,как обкатать новый насос,когда и на сколько открывать газобаласт."Часика три"-это без перерыва? Масло было прозрачное, после работы около 30 мин стало желтое."Выработалось лишнее"-что вы имели ввиду
shurik222, что ж ты за малым большого не видишь?[/QUOTE]
Если можно расшифруйте, что я упускаю
К тому же этот прибор измеряет не аблолютное, а избыточное давление относительно атмосферного.При увеличении атм. давления он показывает меньшее остаточное давление. Поместите прибор в прозрачный пакет, подстыкованный шланг крепко обхватите рукой , надавите на пакет с избытком воздуха и показания прибора возрастут( остаточное давление уменьшится). На этот прибор можно ориентироваться с большой натяжкой. Например люфт стрелки 10 мбар+ атмосферное давление не 360, а 340 мм это ещё +26,6 мбар, да плюс если у Вас 17-й этаж то ещё 5 мбар, вот и получится ~40 мбар. Измерять нужно электронным вакууметром, но это значительная сумма, минимум 10000 р.