Добрый день , подскажите какая норма заправки в оконном кондиционере Samsung AW07NOB ? Вчера принесли без шильдика , по манометрам я конечно заправил , но вот точный вес ни где найти не могу
Добрый день , подскажите какая норма заправки в оконном кондиционере Samsung AW07NOB ? Вчера принесли без шильдика , по манометрам я конечно заправил , но вот точный вес ни где найти не могу
Кондюк старый и по оконникам минимум инфы, R-22 410гр.
А так скачай себе файл и пользуйся
LEO351, Спасибо) а 410гр это не многовато(или это точно)? я залил 360 и давление около 4-бар. Всасывание в принципе покрыто росой и испаритель вроде весь протягивает, а когда принесли то только два первых калача были обмёрзшими , и всас. сухой.И кстати в кондере этой же фирмы только AW05 220 гр , в два раза меньше получается....
вобщем всем спасибо!!! решил так оставить , раз уж точных данных пока нет, у нас сейчас не такая-уж жара, а как найду 100% информацию , дозаправлю а то боюсь перелить... а насчёт курортного сезона , то да ,вода у нас уже +23-25С
11mikha11, вот посмотри
AW07-09.pdf
LEO351, Спасибо огромное , поеду сейчас дозаправлю благо , я клапан впаял. терь можно быстро это делать...