Раскажите-возможен ли ремонт контроллеров! Я имею ввиду Dixell и Eliwell. Поделитесь опытом ремонта-(кто в теме) и возможными неисправностями-(кто сталкивался с таковыми). От себя скажу-в основном летят силовые реле и питание контроллеров!
Да!
Нет!
Не сталкивался с такой проблемой!
А что это?
Индивидуальный подход
Раскажите-возможен ли ремонт контроллеров! Я имею ввиду Dixell и Eliwell. Поделитесь опытом ремонта-(кто в теме) и возможными неисправностями-(кто сталкивался с таковыми). От себя скажу-в основном летят силовые реле и питание контроллеров!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
Силовые реле летят из-за плохого пуска (напряжение низкое, перегрев конденсора). Питание при бросках наряжения (те же выключения), но это редко.
гораздо больше у меня проблем с датчиками, уже в запас беру
Углубленный ремонт возможен при наличии хорошего электронщика и его экипировки, а также наличия запчастей
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
нет - часть случаев связана именно с броском перенапряжения, похоже высокая попадает на датчик (импульсом) и гасит его (видел на индикаторе +49, при нормальной в камере), замена снимала проблему.
второй вариант - расположение датчика испарителя рядом с трубой испарителя, резкие перепады температуры похоже нарушают уплотнение и вода в корпусе нарушает сопротивление (достаточно просушить несколько дней). но предпочитаю выбрасывать.
кз или обрыв практически не встречается (у меня), единичные случаи.
а вот плата в 5 случаях страдала у данфосс екс101, что характерно: оба в одной точке, еще два в другой, и еще один в третьей. случаи необъяснимые - сброс до заводских параметров ничего не исправлял, замена датчиков не помогала. на эти же датчики цепляешь новый, и все идет.
не разбирался, тупо менял. но похоже это проблемы питания.
вьюга4, какая высокая? питание контроллера 12 вольт (внутри контроллера и на мозги 5,3 в.)!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
э, нет! я имею ввиду импульсную помеху, при включении - у меня на одном заводе три подряд вылетело однотипно (типа +49), гл. энергетик признавал, что часть таких отключений от них, часть - извне. с ним не ссора была, задушевный разговор, не изворачивался.
после устаканивания отключений последний отработал год, потом пропал из виду.
да, один такой на стороне, после отключения перестал видеть датчик (вылетел порт), после замены - оказался и датчик неисправен (поплыл). это были первые наблюдения по броскам питания.
Я еще скажу - (извиняюсь за отклонения): контроллер Geco дважды сам сбивался с таблицы программирования (кто знает как там программировать - удивится!). Причина банальная - 196 вольт даже днем и в магазине сплит 36... При пуске вызывал многочисленные дергания техники в зале типа "ца-ца-ца-ца" и сетевая помеха "переписывала" таблицу. Первый раз не поверил, через две недели - снова повтор, параметры мною записаны были. немного переделал проводку, все ушло.
Последний раз редактировалось Вьюга4; 04.12.2008 в 01:37.
=питание при бросках наряжения (те же выключения), но это редко.=
извините - некорректное выражение:
питание контроллера страдает при бросках наряжения (те же выключения), но это редко.
Контроллеры Dixell достаточно надежны, за последние 6 лет вылетело только 3, все однотипные XR160 (TB77) и с одинаковой неисправностью - что-то с памятью его стало... Поначалу не впускал в setup (сервисное меню) или впускал с 5-10 раза, потом стал сбрасывать настройки до заводских, теперь и в setup не пускает, хотя можно использовать как индикатор температуры. Раздал друзьям на градусники.
С Eliwell другая история. На мой взгляд, старые контроллеры серии EWPC со всеми их недостатками были надежнее новых ID. EWPC, бывало, заливали молоком так, что выгорали клемники, а электронике ничего... почистил, помыл, поменял клемники - и дальше работают. Ни разу не менял на них датчики, вот только кнопки слабоваты, частенько любопытствующий народ их выламывал. С серией ID, при всей их функциональности и удобстве, проблем больше. Самое больное место - датчики. Вылетают как... незнаю кто... Следующая болячка - измерительные мосты, из-за них и бывает при исправном датчике и +49 и +79 и т.д. Заливки молоком не терпят вообще - слишком плотный монтаж электроники. Такие болезни ID отремонтировать пока не удалось. Есть мысль, что у EWPC и ID разные производители, слишком разное качество.
Danfossы на ремонт попадают редко, в основном из-за грязи на контактных площадках под кнопками (заливают чем-нибудь... типа кофе). Редко - с реле. Датчики пока не вылетали.
Да на Eliwell частенько летят датчики, диллеры соглашаются с их плохим качеством и меняют по гарантии, реже блоки питания, бывало блок зависает SET 6C. Установить ниже не получается хотя нижний предел стоит -20, спасала только калибровка датчика. Что касается силовых реле, ставлю магнитные пускатели., через них уже нагрузку. В 961 менял реле на 20А.
у нас магазин купил ряд витрин с контроллерами XR 60С, так спустя три года один из пяти живой, у остальных в основном заедали в положении "вкл" релюхи. И сервис на словах признал, что эти контроллеры слабые.
Правда сеть там еще та - по нескольку раз за день могут дергать, это и может быть первопричиной
не спорю, релюхи у них слабоваты. но в большинстве они у меня работают на силовые реле-пускатели, поэтому не обращаю на них большого внимания.
исполнение заводское - как у кондиционера: фаза с контроллера подается на токовое реле, а оно по другой цепочке подает фазу на компрессор.
Другой же "горке", например, не знаю сколько и лет (сам 8 лет обслуживаю, а она уже тогда не новая была), так там еще контролер типа Semikonductor (Semicool) пашет.
сейчас обдумал: конденсаторы и Rc-цепочки ставят на "техноблоки" и еще где-то встречал пару раз, не помню только где. а в остальном - больше нигде.
вьюга4 . попробуйте поставить конд-р паралельно катушке - релюхи будут жить дольше.
приходилось сталкиваться с ремонтом по питанию Id961 "контроллер не включается но спустя часиков 8 подаю питание все нормально работает снимаю питание и пытаюсь запустить повторно не получается" (причина была в фильтраций, неисправен электролит после диодного моста) контроллер фирмы занутти электроникс обрыв индуктивности между трансформатором и диодным мостом.
был случай недавно за 2 месяца 3 контроллера Fk503 на одном и томже месте вылетело коких замеров только не производил все впорядке а контроллер 3 недели работает и все начинает глючить причем рядом Fk203 работает отлично, поришил на вибрацию вынес блок отдельно от шкафа стационарно к стене и все вопросы снялись с повестки дня.
неправельная нагрузка на силовые реле, заземление управляемой загрузкой,плохие условия эксплуатации.ремонт возможен кроме логической части процессора