Тема: Централь на четырех компрессорах "BITZER"

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    И модель конденсатора скинь, просто интересно, что там на пректировали для вашей жары.
    [ATTACH=CON-5233210019028253357_121.jpg-5233210019028253317_121.jpg-5233340315451111149_121.jpg-5233340315451111206_121.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    По циферкам больше похоже на фреон R134, чем на 404. Температурный режим - низкотемпературный. Какая самая низкая температура в камере?
    Баллоны от фреона которым заправляли остались?, сделай фото.

    Компрессора больше похожи на винтовые, с ними не имел дела, лучше фото шильдика.

    Так, что повторю свой первый пост, лучше пригласить спецов.
    Предохранители не должны стрелять, должна срабатывать защита вперёд. Может ваш монтажник её отключил, так же как предлагал вам закрыть вентиля перед аварийными клапанами.

    Фото аварийного клапана по четче, похоже он на 20 бар.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение

    Фото аварийного клапана по четче, похоже он на 20 бар.
    Не обратил внимание, написано 23 бара

    Получается фреон должен быть аналогичен 134. И если заправили 404, то не мудрено, что аварийный клапан стреляет.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    По циферкам больше похоже на фреон R134, чем на 404. Температурный режим - низкотемпературный. Какая самая низкая температура в камере?
    Баллоны от фреона которым заправляли остались?, сделай фото.

    Компрессора больше похожи на винтовые, с ними не имел дела, лучше фото шильдика.

    Так, что повторю свой первый пост, лучше пригласить спецов.
    Предохранители не должны стрелять, должна срабатывать защита вперёд. Может ваш монтажник её отключил, так же как предлагал вам закрыть вентиля перед аварийными клапанами.

    Фото аварийного клапана по четче, похоже он на 20 бар.
    IMG_20220603_112156_1.jpgIMG_20220603_112055.jpgIMG_20220603_111434.jpg все балоны пустые 1400 литров фреона все закачали

  5. #5

    По умолчанию

    А теперь смотри документацию на централь, под какой фреон она сделана. Но точно не под 404, с аварийной на 23 бара для вашей жары.
    У меня на севере и то на 28 бар.

    Шильдик компрессора сфоткай.
    На конденсаторы не наше документацию, у тебя есть в документах.

    Для вашей жары 134 фреон более предпочтителен, так как позволяет работать компрессорам при более высокой окружающей температуре, но большой минус для низкотемпературного оборудования будет работать на вакуум при температуре в камере ниже -18*С и маленьком испарителе.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А теперь смотри документацию на централь, под какой фреон она сделана. Но точно не под 404, с аварийной на 23 бара для вашей жары.
    У меня на севере и то на 28 бар.

    Шильдик компрессора сфоткай.
    На конденсаторы не наше документацию, у тебя есть в документах.

    Для вашей жары 134 фреон более предпочтителен, так как позволяет работать компрессорам при более высокой окружающей температуре, но большой минус для низкотемпературного оборудования будет работать на вакуум при температуре в камере ниже -18*С и маленьком испарителе.
    IMG_20220603_162144.jpgIMG_20220603_162201.jpgIMG_20220603_162211.jpgIMG_20220603_162219.jpgIMG_20220603_162229.jpgIMG_20220603_162238.jpgIMG_20220603_162246.jpgIMG_20220603_162255.jpgIMG_20220603_162308.jpgIMG_20220603_162314.jpg

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А теперь смотри документацию на централь, под какой фреон она сделана. Но точно не под 404, с аварийной на 23 бара для вашей жары.
    У меня на севере и то на 28 бар.

    Шильдик компрессора сфоткай.
    На конденсаторы не наше документацию, у тебя есть в документах.

    Для вашей жары 134 фреон более предпочтителен, так как позволяет работать компрессорам при более высокой окружающей температуре, но большой минус для низкотемпературного оборудования будет работать на вакуум при температуре в камере ниже -18*С и маленьком испарителе.
    А как это работать на вакуум? И ещё один вопрос....Если регулировать ТРВ... Это как? У меня 7 камер...В каждой камере по 2 испарителя..на каждом стоит ТРВ. Каждую камеру отдельно настраивать надо?