Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Во сколько раз кондиционер выделяет тепла больше, чем холопроизводительность

  1. #1

    По умолчанию Во сколько раз кондиционер выделяет тепла больше, чем холопроизводительность

    Приветствую всех.
    Вот решил задуматься, а во сколько раз тепла выделяет кондиционер наружу по сравнением с тем, сколько забирает его из дома.
    Ну примерно.
    Я говорю о "среднестатистическом кондиционере"
    Есть у кого такие прикидки?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бугагашка Посмотреть сообщение
    во сколько раз тепла выделяет кондиционер наружу по сравнением с тем, сколько забирает его из дома.
    В разы тут не получается, а больше на индикаторную мощность компрессора, которая будет немножко меньше мощности привода.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    А, если, не думать, а технические характеристики почитать?
    Там написана и холодопроизводительности и теплопроизводительность.
    Разницу дели на 2 - тепловыделения компрессора.

  4. #4

    По умолчанию

    Не так. В компрессоре происходит сжатие паров хладагента. Теплота сжатия и добавляется к теплоте отобранной из охлаждаемого объёма. Но сжатие адиабатное, т.е. без подвода и отвода теплоты. Поэтому тепловыделения компрессора тут никаким боком.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    интересно зачем этот вопрос...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

    По умолчанию

    Интересуют аспекты разработки холодильных машин. Это из профиля ТС

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    ...В компрессоре происходит сжатие паров хладагента. Теплота сжатия и добавляется к теплоте отобранной из охлаждаемого объёма. Но сжатие адиабатное, т.е. без подвода и отвода теплоты. Поэтому тепловыделения компрессора тут никаким боком.
    Цитата Сообщение от Бугагашка Посмотреть сообщение
    ...
    Вот решил задуматься, а во сколько раз тепла выделяет кондиционер наружу по сравнением с тем, сколько забирает его из дома.
    Мне так этот вопрос видится ширше. Тут рассматривается все тепло выделяемое кондиционером. Если конечно это мобильный, то тепло от компрессора будет, где испаритель.

    Грубо считая, берем 2.25 кВт холода из дома, дабавляем потребляемую мощность 0.7 кВт и получаем наружу отдали 2.95 кВт тепла.
    Последний раз редактировалось mihail97; 29.07.2022 в 06:44.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Грубо считая, берем 2.25 кВт холода из дома, дабавляем потребляемую мощность 0.7 кВт и получаем наружу отдали 2.95 кВт тепла.
    Ну, если ширше, то так и есть, прибавляем потребляемую мощность. Но, если рассматривать систему, т.е. нагрузку на ИП и КД, то считается эффективная мощность привода, т.е. индикаторная мощность.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Ну, если ширше, то так и есть, прибавляем потребляемую мощность. Но, если рассматривать систему, т.е. нагрузку на ИП и КД, то считается эффективная мощность привода, т.е. индикаторная мощность.
    Так обычна нас интересует полная мощность
    Например при выборе конденсатора.
    Хотя как то считал, мощность отдаваемая в конденсатор меньше суммы холодом+э.энергия. для полугерметиков грубо на 2%, а герметиков на 10%. Но кашу маслом не испортишь берём по полной.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •