Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
Давно стесняюсь спросить у знатоков холодильного дела банальный вопрос.

Все сплиты с фреоном R410A имеют внутри компрессора тепловуху Т=+115С...+120С или термодатчик на трубе нагнетания, возле компрессора. Т.к. выше этой Т идет деградация масла и нарушается изоляция обмоток.

Иногда контроль HP=42 Бар выполняют кнопкой или датчиком или трансдюссером с контролером, что соответствует Т=+62С для R410A.
Иногда в прецах ставят сбросники в атмосферу Р=50-55 Бар.

Внимание, вопрос.
Какое давление для R410A cоответствует Т=+115С - ?

Примечание.
Во всех таблицах для R410A давление по этой Т не нормируется.
Ура!
Уважаемый partisan, c параллельного форума, поделился Великой тайной!
I"m, не подсматривай.

partisan: "При 115 гр будет примерно 78 бар. Закон Шарля.
Но! Озвученное давление будет при нагревании газа в неизменном объеме.
Не путать с холодильным контуром.
В конденсаторе холодильника картина будет другой. Температура на выходе компрессора может быть и выше 115_ти, а давление будет соответствовать температуре фреона в ресивере".

Подтверждение из инструкции на спиральник Panasonic (Sanyo) C-SBN453H8D, фреон R410A.

Т max = +130С



Pk max = 42 Bar



https://holodforum.ru/showthread.php...471#post639471

А теперь я осмелюсь сделать очень важный вывод.
Если вентиль на трубе нагнетания от компрессора к выносному конденсатору перекрыть, то компрессор (R410A) при +115С на трубе нагнетания
сможет создать 78Бар!!!
Верно?