Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: моноблок polair

  1. #21
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anton. Посмотреть сообщение
    все наладилось, замена конденсаторов помогла, за пару дней сбросил температуру до -15. клиент постоянный и понятливый.
    кстати, я поступил хитрее - вывел прповода от конденсаторов в моторный отсек, теперь что проверку, что замену можно произвести не вынимая моноблок из окна. на этом фото конденсатор слева еще стоит, а правый давно вынесен наружу...
    кстати со слов владельца неоднократно замечено, что остановка или замедление одного из вентиляторов в нт режиме сбивает температуру в объеме вдвое: вместо минус 18 остается всего минус 9-10.

  2. #22
    Покемон
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    вьюга4, не поверишь, но я тоже удлинил провода и закрепил их снаружи)))
    зы. с самогоном, как только соберусь на юга, сразу сообщу

  3. #23

    По умолчанию

    Anton., Уважаемый Anton. Если ВАС не затруднит то прошу просветите по вопросу с Polair. Уже неделю мучаемся с моноблоком ниже -3 темпер. не понижаетса. Хотя до замены компрессора -12 -15 вытягивал/изоляция-старая сов.камера/. Неужели вопрос только в м/двигателях обдува испарителя? Родные м/д на2750 об.были кем то поменяны на стандартные1500об.

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Родные м/д на2750 об.были кем то поменяны на стандартные1500об.
    Извините что встреваю , но, на сборных полаировских камерах меняли "родные"(не смогли достать) на "стандартные", дак темп. режим не изменился.
    И ещё, поставить стандартные посоветовали дилер Полаир "Торгдизайн".

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Извините что встреваю , но, на сборных полаировских камерах меняли "родные"(не смогли достать) на "стандартные", дак темп. режим не изменился.
    И ещё, поставить стандартные посоветовали дилер Полаир "Торгдизайн".
    Опаньки приехали!!!! А как же предыдущие высказывания что всё дело в м/д и в кол-ве их оборотов? ГДЕ ЖЕ собака зарыта с этим долбанным блоком?

  6. #26

    По умолчанию

    Глянь давление на всасе, температуру по датчикам.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Реле на моноблок Polair
    от Хабаровчан в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.09.2015, 13:51
  2. POLAIR моноблок
    от дедок в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 07:12
  3. Моноблок Polair
    от Alexholod в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 21:45
  4. моноблок Polair
    от Sergunrog в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 06:24
  5. моноблок polair
    от dyran в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 22:48

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •