    Имеется прецензионник Weiss, работает на двух спиральниках- тандемные, недавно пришлось менять, и вот в процессе замены возник вопрос для чего нужна трубка выравнивания на всас стороне, не масляная. В моем понимании-предотвратить вращение спирали в обрат.сторону при ситуации когда работает только один компр-р.?
    Замечу, что оба компрессора работают на общую линию всаса и нагнет...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    16.01.2009
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    вопрос интересный! холодильщики обычно не учат физику в школе. а всё очень просто. 1атм это -10-12м ст. жидкости. если разность давлений на всасывающей стороне двух компрессоров за счёт конфигурации всасывающих трубопроводов составит 0,01атм, то это ~10см. уровня масла-- а это пустой картер одного из компрессоров. поэтому производитель выравнивает давление в компрессорах трубопроводом достаточно большого диаметра.

  3. #3

    По умолчанию

    дело в том что масляная трубка выравнивания тоже есть,,..

  4. #4

    По умолчанию

    в некоторых тандемах ставится двухфазная труба для выравнивания давления и уровня масла одновременно. представляет собой трубу, соединяющую отверстия под смотровые стекла на компрессорах, на нее же ставится тройник с общим смотровым стеклом. в верхней части трубы - газ, в нижней- масло, получаем двухфазное выравнивание. а в вашем случае имеем два однофазных - по газу на всасывании и по маслу.

  5. #5

    По умолчанию

    нет, здесь не такая.

Похожие темы

  1. Вопрос
    от IvanDolgov в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 05:25
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 21:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •