IVACOLD Blocksystem SPM009Z001/C
RIVACOLD Blocksystem SPM009Z001/C Подскажите кто знает коды ошибок этого агрегата Пожалуйста ошибка F-5
-
у rivacold ошибки пишутся буквой e , e5-повторное срабатывание реле высокого давления.
-
coolerman65, Большое спасибо! еще один маленький вопрос:Отключились вентиляторы испарителя питание не приходит на колодке модуля тоже питания нет в смысле выход на вентилиторы. пока включил принудительно всё работает охлаждает. но на дисплее светодиод вентилятора не горит что-то програмно а понять немогу ошибка не сбрасывается E-5 Давление и снизкой и с высокой стороны в норме был забит радиатор "кондёр продули промыли " ошибка есть помоги советом Пожалуйста!
-
какая температура включения вентиляторов забита посмотри (FST). попробуй поднять больше и смотри реакцию
-
пробовал ошибка не стирается e-5 кондюк чистый вентилятор на конденсаторе работает всё продувается насквозь обратка ледяная все окк вентиляторы молчат ,
что-то системно? отключилось схемы модула нет икакая релюха отвечает за вентиляторы не понятно понимаю что включает процессор но где и как посмотреть есть ли питание на реле и выходит-ли управление с проца?
______________________________________________
умная мысль отличается от глупой -
головой, в которую она приходит
если руки золотые, то не важно откуда они растут
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума