    Здраствуйте! Столкнулся с такой проблемой на хол-ке атлант 1841-48 не помню точно (2-х компрессорный два барана по 60 Вт) сгорел компрессор ХК на R600a, сколько хладона нужно, буду менять на барана R600a 90 Вт т.к. не нашел 60-ку. Спасибо!!!

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Бирку , что ли не можешь найти ? Всё равно по протягу заправлять будешь ...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Бирку , что ли не можешь найти ?
    Была бы бирка не постил тему бы, если знать сколько нужно нафига по протягу ?

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    ExpressAM, ты ставишь компрессор мощнее и поэтому забудь про норму заправки.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    ты ставишь компрессор мощнее и поэтому забудь про норму заправки.
    Ок. А в какую сторону сдвинется норма заправки ?

  6. #6
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    в какую сторону сдвинется норма
    в меньшую...

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    в меньшую...
    Если капилярку не трогать.

  8. #8
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Со стандартным компрессором 0.022 гр.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Со стандартным компрессором 0.022 гр.
    по моему 0.021гр

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Ок. А в какую сторону сдвинется норма заправки ?
    Давно-б заправил по протягу и не терял время на выяснение: а сикока нужно? Или не идёт что-то? Тогда другое дело...

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Давно-б заправил по протягу и не терял время на выяснение: а сикока нужно?
    уже б давно отключился бы 4 раза

  12. #12
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей67909 Посмотреть сообщение
    по моему 0.021гр
    + - 1 гр.

  13. #13
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    0.022 гр.
    Цитата Сообщение от сергей67909 Посмотреть сообщение
    0.021гр


    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Давно-б заправил по протягу и не терял время на выяснение: а сикока нужно? Или не идёт что-то?
    Молодой, с 600-м только-только начал работать...

  14. #14
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Илья Муромец сидел на печи гораздо дольше , потом разошелся , правда он крушил , а этот ... не знаю.
    Я тут развлекался сегодня http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post207577 , лишь бы не из того общества

  15. #15
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Молодой, с 600-м только-только начал работать...
    Это точно сказал. А доза почти одинаковая у всех. Х.к. От 0.019, до 0.022. Погрешность + - 1гр., плюс точность весов и т.д.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Скорее всего хвост получит, и не сразу. Express. если заправил по шильду будь внимателен на стравливании лишку. Не запусти воздуха, получишь кучу проблем....

  17. #17
    Босс по ремонту холодос Аватар для АЛЕКС62REF
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    Cмотри чтоб утечки не было,моторы по верхней камере частенько по утечке горят.Были у меня такие холодосы МК готов плюс утечка.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    если заправил по шильду будь внимателен на стравливании лишку. Не запусти воздуха, получишь кучу проблем....
    ОК спасибо понял, а почему кучу ? Отвакуумировать и заправить снова - это куча проблем ?

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АЛЕКС62REF Посмотреть сообщение
    Cмотри чтоб утечки не было,моторы по верхней камере частенько по утечке горят.Были у меня такие холодосы МК готов плюс утечка.
    Да МК сгорел, утечка по фильтру весь в масле, компрессор конкретно накрылся, ток потребления 18 амперов )))

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    будь внимателен на стравливании лишку
    А так то я вкурсе как стравливать, я знаю что на 600 вакуум на всасе.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Атлант МХМ 260
    от Глеб20 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 21:42
  2. Атлант МХМ-1841-38, ошибка F15
    от pol19742 в разделе Атлант
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 11:09
  3. Атлант СКН 150 ищу
    от Хопер в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 17:11
  4. МХМ-1841-46,
    от artem885 в разделе Атлант
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 18:05
  5. хол. атлант
    от sonik в разделе Атлант
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 22:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •