Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 102

Тема: Моноблок МХМ LMN 213 не набирает холод

  1. #1

    По умолчанию Моноблок МХМ LMN 213 не набирает холод

    моноблок мхм lmn213. прошу совета. поступила жалоба не набирает холод. по приезду небольшая часть испарителя была во льду. лед разморозили.
    агрегат работает на r404а заправка 1070 грамм. запустили. вентиляторы испарителя работают постоянно. после запуска компрессора начал на в ходе в испаритель обмерзать. кипение -40. испаритель не протягивает. замена капилярной трубки и фильтра результата не дало. должен ли на этом агрегате вентилятор испарителя отрабатывать по температуре? контроллер стоит данфос erc 112 пытался менять режимы работы вентиляторов , а они все равно не выключаются.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,855

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tklimat Посмотреть сообщение
    замена капилярной трубки
    зачем? банальная утечка не рассматривалась?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    Нет. заправлен по весам, утечек нет

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Капиляр махнули какой на какой?

  5. #5

    По умолчанию

    Зачем менять режим работы вентилятора если холодильный агрегат не работает. Извиняюсь за вопрос.На какой объём и на какой загрузке камеры установлен этот агрегат? На сколько обмерзал испаритель и откуда взялась температура кипения /40 если в камере +? Как то не сростаются режимы работы.

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tklimat Посмотреть сообщение
    кипение -40.
    чот давление то низкое такое?
    это 0,3 бара (1,3 абсолюта)
    обычно там 1,5-1,8бара.

    вентилятор включается при минусе на испарителе просто чтоб в компрессор не лило жидкарем, на мощность по холоду это не влияет

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2016
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    проблему с дренажом не рассматривали ?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    вентилятор включается при минусе на испарителе просто чтоб в компрессор не лило жидкарем,
    ты ничего не попутал? это сделано для уменьшения нагрузки на компрессор при запуске! проштудируй литературу КТН. при отключенном вентиляторе(ах) точно зальёт жидкорём, если температура включения вентилятором(и) будет сильно занижена.

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    ты ничего не попутал? это сделано для уменьшения нагрузки на компрессор при запуске!
    теплый испаритель гораздо быстрее охлаждается и закрывается трв до рабочего состояния.

    да - если совсем не включать венты то зальет конечно.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    теплый испаритель гораздо быстрее охлаждается и закрывается трв до рабочего состояния.
    это твой личный бред или литературу подскажешь для просвещения? как ты вообще с такими бреднями в холоде работаешь?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    это твой личный бред или литературу подскажешь для просвещения? как ты вообще с такими бреднями в холоде работаешь?
    Он же электронщик, по холодильному говорить не умеет, и слабоват в теории.
    Просто выключение вентиляторов снижает холодопроизводительность испарителя, со всеми вытекающими последствиями для холодильной системы.

  12. #12

    По умолчанию

    ну если "слаб" по холоду, то нечего давать тупые советы. ведь на форум заходят для получения совета от профи. а так могут наворотить дел, после советов "чайников"--это чревато финансовыми и имиджевыми потерями. каждый должен заниматься "своим".

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    395

    По умолчанию

    Более вероятно, что просто утечка. Возможно с капилляром промахнулись и изменилась доза заправки

  14. #14

    По умолчанию

    если бы была утечка, то хотя бы изначально установка выходила бы на режим. в данном случае лоханулись с капиляркой.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    ну если "слаб" по холоду, то нечего давать тупые советы. ведь на форум заходят для получения совета от профи. а так могут наворотить дел, после советов "чайников"--это чревато финансовыми и имиджевыми потерями. каждый должен заниматься "своим".
    Не приставайте к человеку. Его и так забанили за ответ на мой вопрос как он меряет переохлаждение на бытовых сплитах.
    Правда, я не успел прочитать этот ответ.

  16. #16

    По умолчанию

    Агрегат Стоял в камере около 7 кубов. охлаждал пиво до температуры +4. Капилярку заменили на такую же. доза фреона по весам. испаритель при работе не протягивает, обмерзает часть трубок на входе сантиметров 30.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tklimat Посмотреть сообщение
    Капилярку заменили на такую же.
    как определил, что такая же? у тебя есть калибры, что бы замерить внутренний диаметр старой капилярки? может стоило домкратом прочистить старую капилярку и всё будет "ХОКЕЙ"?
    у каждого уважающего себя "бытовика" должен быть домкрат для прочистки капиляра. состыкуйся с таким спецом и он прочистит старую капилярку и будет тебе счастье.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    как определил, что такая же? у тебя есть калибры, что бы замерить внутренний диаметр старой капилярки? может стоило домкратом прочистить старую капилярку и всё будет "ХОКЕЙ"?
    у каждого уважающего себя "бытовика" должен быть домкрат для прочистки капиляра. состыкуйся с таким спецом и он прочистит старую капилярку и будет тебе счастье.
    Я отрезал старую капилярку и калибром померил внутренний диаметр, и приобрел такую же.

  19. #19

    По умолчанию

    А компрессор у тебя качает?

  20. #20

    По умолчанию

    Давайте рассмотрим всё поэтапно.
    1. Вкл выкл вентиляторов по температуре испарителя. Нужно для того чтоб не заветривалась продукция , чтоб не гонял тёплый воздух. Как правило это для хранения мяса, рыбы, масла итд.
    2. Давление в системе низкое и не факт что кипение -40, это отдельная тема мы её касаться не будем.
    3 Если заправляете по весам и такое давление, это говорит об том, или забита капилярка, низкая температура конденсации, Капилярка не сообветсятвует агрегату,

    Если забита капилярка маслом давить не вижу смысла, лучше промывать растворителем. Вымывает идеально и проще и быстрее.