Сёдня зак задал задачу - нужна установка охлаждения воды. Но вот условия сильно смутили :confused::
1. Температура входящей воды +60С
2. Температура воды на выходе +10С
3. Производительность 2 куб.метра в час
Присоветуйте чего.
Сёдня зак задал задачу - нужна установка охлаждения воды. Но вот условия сильно смутили :confused::
1. Температура входящей воды +60С
2. Температура воды на выходе +10С
3. Производительность 2 куб.метра в час
Присоветуйте чего.
простой расчет:http://hitema.ucoz.ru/index/0-9
LEO351, на счет промежуточного теплоносителя не уверен. но 116 квт - это сурьезно....
или кулер сделать перед чиллером. тогда производительность меньщую надо будет...
Градирня просится перед машинкой, работы много, и место должно быть. С другой стороны заку не нужно будет отдельную ТП строить )) Всё зависит от вменяемости.
думаю сухая градирня сначала.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
да кстати процесс то круглосуточный аль цикл какой то?
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Где-то была темка про охлаждение лазера доработал и в перед.)))
как вариант сбиваешь темп. драйкулером а потом льдоаккумулятор (при нормальном цикле)
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
LEO351, А условия зак правильные дал ? Что это за установка которая нагревает с 10С до 60С ?
В прошедшем году тоже зак для установки производства пластмассовых колб подобные вводные давал , а потом сошлись на с 24С до 15С и расход 1куб.метр.
Вот простая программка по расчёту
по-любому нужен пропиленгликоль(фреон-гликоль КПД выше и компрессору легче), ну и три-четыре этапа охлаждения. расход постоянный или переменный? это ОЧЕНЬ важно.
может действительно проще БОЛЬШОЙ "пивоохладитель" собрать....?
дельта температур ОЧЕНЬ большая. склоняюсь к варианту на три ступени охлаждения. на 30, на 15 и на 5 градусов. либо с инверторами либо с байпасами на каждый контур.
про деньги...ты им озвучишь сумму и они пропадут, не переживай
Социальные закладки