Народ, подскажите чего, новый холодильный стол, первый раз включили, температура не опускается. Предварительно что там видно - обмерзает капилярка в самом конце. Визуально капилярка не передавлена. Фреон R-22. Что может быть
Народ, подскажите чего, новый холодильный стол, первый раз включили, температура не опускается. Предварительно что там видно - обмерзает капилярка в самом конце. Визуально капилярка не передавлена. Фреон R-22. Что может быть
Может быть фреона, только на конец капилляра и хватает.))
тоже про это думаю, завтра с утра щупать его буду. Мож что ещё?
да он бедный пол дня у клиента промолотил, а что в помещении +25 что в столе +25
На новом были утечки по сварке нагнетание-компрессор и всасывающая трубка -испаритель (под припоем).Трубка всаса толстостенная ,а у испара тонкая варить осторожно.
попадались похожие новые столы с раздутыми фильтрами и цеолитом на входе в капилляр!
По ходу через шредера утечка, не затянут был, стол ехал неделю и три стоял на складе. Течеискателем ничего не нашли, заправили и сказали закам чтобы последили пару недель повнимательней.
Ну на заводе поставили, типа так надо, дозаправлять вон удобнее
Не,я прям с завода новый привез, вмонтировали его в барную стойку.
В этом столе.какой конструкции испаритель? Он не обмотан гибким тэном и вентилятор корпусной квадратный? Если похожий ,то поищи утечку в испарителе.
Клапан это хорошо. У плюсовых столов и вертикальных, где хранят салаты и похожие кислые и соленые продукты дыра образуется за 2 -3 года. Пока она маленькая есть смысл приезжать и заправлять раз в пол года. Потом можно и испаритель поменять. Есть в практике такие варианты, что холодильник замурован в барную стойку или на кухне в закутке, где по голове ходят сразу два повара, там уже не до замены. Пришел, заправил, отвалил.
Это мы уже прохавали http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=2698&page=2
Ну вот, отмолотил стол 4 месяца после заправки и опять по ходу утек. Течеискатель еще в прошлый раз ничего не унюхал, только фон возле шредера, на него и подумал.
LEO351, по ходу все же надо половинить агрегат и опресовке повергать. скорее всего его низкую часть(испаритель). давани его покрепче азотом, само покажет.