B537FB3E-0402-49C7-AFCF-AEBCE3933F0B.jpgСмонтирован агрегат,на фото ресивер и сверху труба с выносного конденсатора.Установку прогнали и отключили.По словам клиента не включалась.Похоже на утечку(очень большую)или что то ещё?
B537FB3E-0402-49C7-AFCF-AEBCE3933F0B.jpgСмонтирован агрегат,на фото ресивер и сверху труба с выносного конденсатора.Установку прогнали и отключили.По словам клиента не включалась.Похоже на утечку(очень большую)или что то ещё?
Дело в том,что она ещё не включалась в работу.Время действия-сейчас.На улице зима,в помещении где агрегат влажно но не жарко.Конденсатор на улице метров 5 трасса,без перепадов по высоте.Когда фреон собирал перед отправкой клиенту(станцией в баллон)ресивер примерно так же обмерзал.Вот мне и интересно-чего такого там колхозники наделали.
Конденсатор на улице, и зима там же. Ищи фреон в конденсаторе.
Завтра поеду 400км искать.
Обмерзание жидкостной трубы с конденсатора может быть по причине отрицательной температуры жидкого фреона с конденсатора. При том не только во время пуска, но и при длительной работе (регулировка KVR), не раз такое наблюдал. Так, что нужно более точная информация о системе и также возможно дополнительное количество фреона.
Весь прикол в том,что танк ещё не запускали.Завтра посмотрим(до Кирова чуть не доедем).
а потому не забываем про обдув конденсатора, возможно часть конденсатора надо прикрыть чтобы уменьшить переохлаждение от естественной конвенции и обдува ветром.Обмерзание жидкостной трубы с конденсатора может быть по причине отрицательной температуры жидкого фреона с конденсатора
Все это понятно,только установка НЕ РАБОТАЕТ.(всмысле отключена).То что на фото это на отключённой установке.
Это естественная конвективная циркуляция внутри трубопровода, так промораживают грунт, заливают в забитую трубу соляру и к весне вокруг той трубы образуется солидный слой мерзлоты. В данном случае флекс поможет избавиться от ледяной коросты, если планируется длительный простой, то можно собрать газ в ресивер.
вряд-ли поскольку в нее не попадает жидкарь.нагнетательная также должна обмерзать
Если колхозники ничего не пробили возможно ли такое что из тёплого помещения(ресивер) жидкарь обратно попер на улицу в конденсатор,при этом ещё и закипая(судя по обмерзшему низу ресивера)?У ресивера вход сверху.
Тут больше похоже, что пёр в испаритель. Может вакуумировали, а потом открыли ресивер.
Обратника между ресивером и конденсатором нет.Вход в конденсатор 7/8,выход 3/4.