    B537FB3E-0402-49C7-AFCF-AEBCE3933F0B.jpgСмонтирован агрегат,на фото ресивер и сверху труба с выносного конденсатора.Установку прогнали и отключили.По словам клиента не включалась.Похоже на утечку(очень большую)или что то ещё?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Похоже на утечку(очень большую)или что то ещё?
    Надо больше информации. Какие давления на всасывании, нагнетании. Температуры, в том числе окружающая (где конденсатор), вполне могло быть, что фреон залёг и нет давления на высокой стороне.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    697

    По умолчанию

    Дело в том,что она ещё не включалась в работу.Время действия-сейчас.На улице зима,в помещении где агрегат влажно но не жарко.Конденсатор на улице метров 5 трасса,без перепадов по высоте.Когда фреон собирал перед отправкой клиенту(станцией в баллон)ресивер примерно так же обмерзал.Вот мне и интересно-чего такого там колхозники наделали.

  4. #4

    По умолчанию

    Конденсатор на улице, и зима там же. Ищи фреон в конденсаторе.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    697

    По умолчанию

    Завтра поеду 400км искать.

  6. #6

    По умолчанию

    Обмерзание жидкостной трубы с конденсатора может быть по причине отрицательной температуры жидкого фреона с конденсатора. При том не только во время пуска, но и при длительной работе (регулировка KVR), не раз такое наблюдал. Так, что нужно более точная информация о системе и также возможно дополнительное количество фреона.

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    697

    По умолчанию

    Весь прикол в том,что танк ещё не запускали.Завтра посмотрим(до Кирова чуть не доедем).

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Весь прикол в том,что танк ещё не запускали.Завтра посмотрим(до Кирова чуть не доедем).
    Когда конденсатор промерз, то давление низкое и температура конденсации отрицательная и соответственно компрессор начинает циклить и не может прогреть конденсатор, а жидкостная труба проходящая по плюсовым помещениям покрывается инеем. Сталкивался с таким случаем.
    Но фреон возьми.

  9. #9

    По умолчанию

    Обмерзание жидкостной трубы с конденсатора может быть по причине отрицательной температуры жидкого фреона с конденсатора
    а потому не забываем про обдув конденсатора, возможно часть конденсатора надо прикрыть чтобы уменьшить переохлаждение от естественной конвенции и обдува ветром.

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    697

    По умолчанию

    Все это понятно,только установка НЕ РАБОТАЕТ.(всмысле отключена).То что на фото это на отключённой установке.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    а потому не забываем про обдув конденсатора, возможно часть конденсатора надо прикрыть чтобы уменьшить переохлаждение от естественной конвенции и обдува ветром.
    Можно и так, надо лазить на крышу закрывать, потом открывать, проще заправить дополнительный фреон, ну и к- флекс на жидкостную трубу, если капельки мешают. А, если дефицит фреона, то приходиться закрывать.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Все это понятно,только установка НЕ РАБОТАЕТ.(всмысле отключена).То что на фото это на отключённой установке.
    Тут, что то не то. Если, её не запускали, то ничего не будет, только на промерзшей трубе после прохода, через стену, но тогда и нагнетательная также должна обмерзать.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Все это понятно,только установка НЕ РАБОТАЕТ.(всмысле отключена).То что на фото это на отключённой установке.
    Это естественная конвективная циркуляция внутри трубопровода, так промораживают грунт, заливают в забитую трубу соляру и к весне вокруг той трубы образуется солидный слой мерзлоты. В данном случае флекс поможет избавиться от ледяной коросты, если планируется длительный простой, то можно собрать газ в ресивер.

  14. #14

    По умолчанию

    нагнетательная также должна обмерзать
    вряд-ли поскольку в нее не попадает жидкарь.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    вряд-ли поскольку в нее не попадает жидкарь.
    Я не про жидкарь, просто, когда один конец медной трубы на мороз, то второй в тепле обмерзает, но это так к слову, что установка стоит и ничего не происходит.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Это естественная конвективная циркуляция внутри трубопровода, так промораживают грунт, заливают в забитую трубу соляру и к весне вокруг той трубы образуется солидный слой мерзлоты. В данном случае флекс поможет избавиться от ледяной коросты, если планируется длительный простой, то можно собрать газ в ресивер.
    Кроме маленького фото ничего не известно, поэтому все остальное домысливаешь из своего опыта. На фото маленький ресивер и вентиль вверху обычно выход, то тогда циркуляция идёт к нагрузку, она, что на улице, на морозе?

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    697

    По умолчанию

    Если колхозники ничего не пробили возможно ли такое что из тёплого помещения(ресивер) жидкарь обратно попер на улицу в конденсатор,при этом ещё и закипая(судя по обмерзшему низу ресивера)?У ресивера вход сверху.

  18. #18

    По умолчанию

    Тут больше похоже, что пёр в испаритель. Может вакуумировали, а потом открыли ресивер.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Если колхозники ничего не пробили возможно ли такое что из тёплого помещения(ресивер) жидкарь обратно попер на улицу в конденсатор,при этом ещё и закипая(судя по обмерзшему низу ресивера)?У ресивера вход сверху.
    Тогда проще, раз вход сверху, не держит обратник, вот и прёт в конденсатор. Только странно, что толстый слой иней, как будто очень быстрая миграция. Обычно ресивер не обмерзает, из- за небольшой миграции.
    Не видно всех труб, мало информации

  20. #20
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    697

    По умолчанию

    Обратника между ресивером и конденсатором нет.Вход в конденсатор 7/8,выход 3/4.