Добрый день! Имеется
Инверторный кондиционер серии Eco 2 Fujitsu General
модель наружного блока AOHG12LLC
предыстория его неизвестно. долгое время стоял демонтированный у меня задача была произвести его монтаж.
Монтаж произвел. Включаю тестовый режим максимального холода. на оборотах компрессора выше 75 процентов мощности и до максимальный начинается высокочастотный металлический звук совпадающий с частотой работы компрессора. Думал неисправен компрессор. начал пытаться идентифицировать источник шума. и путем снятия и перемещения этого дросселя подальше от блока (провода позволяют) определил что это он 100% (обернул его звукоизолир материалом звук исчез, но из за нагрева оставить так нельзя)
Если компрессор работает например на половинной мощности звука нет.
Подскажите это норма или неисправность дросселя? или неисправность самой системной платы наружного блока, и поэтому дроссель работает не в нормальном режиме, при полчаса работы кстати нагрев дросселя градусов 50 не менее.
В продаже есть , ДРОССЕЛЬ 9900710019 стоит 00 руб.
Прилагаю фото дросселя (размеры его 6 на 6 см примерно большой и тяжелой
а также схему электрич. имеет обозначение
22mH 5A
судя по ней он стоит в самом начале после входа 220 вольт перед выпрямителем.
показал что пластины в нем сварены заводской сваркой для исключения вибрации, явных дефектов сварки не обнаружил
Что посоветуете?