    По умолчанию Как измеряют мощность вентилятора?

    Началось все летом, с взрыва сбросника в чиллере.
    Вместо штатного вентилятора - 1.8 KW:



    Предшественник установил аналог, меньшей на 20% мощности - 1.4 KW:



    Таким образом, из 4 вентиляторов, было установлено 3 аналога + грязный конденсатор привели к взрыву 30 Бар (R407C).

  2. #2

    По умолчанию

    А куда делась защита по высокому давлению?
    Надо смотреть не электрическую мощность, а производительность м3. Смотрел?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А куда делась защита по высокому давлению?...
    Верно, датчики HP (P100CP-7) - 4 шт в двух контурах
    должны были сработать, но не сработали.

    Неужели эти датчики НP =41 Bar -?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ....
    Надо смотреть не электрическую мощность, а производительность м3. ...
    Взрыв мозга произошел, когда сравнил эл. мощность радиального и осевого вентиляторов.



    При одинаковой эл. мощности и напряжении и треугольнике ток отличается в 2 раза!!
    Улитка более прожорливая.

    Как при одинаковом
    напряжении,
    мощности,
    треугольнике,
    cosY=0.8
    ток может быть разный ?
    P=U*I* cosY
    Может новый закон открыли?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...

    При одинаковой эл. мощности и напряжении и треугольнике ток отличается в 2 раза!!
    Улитка более прожорливая.

    Как при одинаковом
    напряжении,
    мощности,
    треугольнике,
    cosY=0.8
    ток может быть разный ?
    P=U*I* cosY
    Может новый закон открыли?
    Глаза открой, первая циферка тока для тругольника, вторая для звёзды.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Глаза открой, первая циферка тока для тругольника, вторая для звёзды.
    Вентиляторы одинаковой мощности (около 2KW) треугольником:
    Радиальный (Улитка) = 8.6 А
    Осевой = 3.8 А
    отличаются по току в 2 раза.
    Почему - ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вентиляторы одинаковой мощности (около 2KW) треугольником:
    Радиальный (Улитка) = 8.6 А
    Осевой = 3.8 А
    отличаются по току в 2 раза.
    Почему - ?
    Ты шильдики показывай, а не свои циферки.

  8. #8

    По умолчанию

    https://electrichelp.ru/raschet-mosh...-ventilyatora/

    у вас формула мощности для участка цепи.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    https://electrichelp.ru/raschet-mosh...-ventilyatora/

    у вас формула мощности для участка цепи.
    abladabad, большое спасибо.
    Теперь все стало на свои места.
    Никогда этой формулой не пользовался.

    При расчете мощности вентилятора ток и напряжение не учитываются!
    Учитывается производительность и давление создаваемое крыльчаткой.

  10. #10

    По умолчанию

    В #4 указан шильдик электродвигателя и циферка в 2.2 кВт и определяется напряжение, током, косинусов и КПД. А вот сколько потребляет вентилятор уже рассчитывается через объёмную производительность, давление, КПД, с учётом характеристик перекачиваемого газа. Можно посмотреть ГОСТ 33660-2015.

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вентиляторы одинаковой мощности (около 2KW) треугольником:
    Радиальный (Улитка) = 8.6 А
    Осевой = 3.8 А
    отличаются по току в 2 раза.
    Почему - ?
    Жесть, сесть и разобраться времени нет?
    Погуглите для начала, что такое мощность Р1 на вашем вентиляторе и чем она отличается от мощности, которую пишут на электродвигателях
    https://kakievitaminy.ru/sovet/kakay...vigatelya.html

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вентиляторы одинаковой мощности (около 2KW) треугольником:
    вот так и горят вентиляторы
    сеть на 380 и ток 4 ампера

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Осевой = 3.8 А