Тема: Замена компрессора и капилярки

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    14.11.2016
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Наростить-впаять муфту между капиляркой? Я такого еще не практиковал!

  2. #2
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maybah Посмотреть сообщение
    Как кто наращивает капилляр?
    в стык паяем))


    Цитата Сообщение от Maybah Посмотреть сообщение
    впаять муфту между капиляркой? Я такого еще не практиковал!
    пора осваивать новые технологии)

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    14.11.2016
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Я могу и встык спаять,для меня это не проблема)))

  4. #4
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    в стык паяем))
    Труборасширитель для капилярок необходим обязательно! )))
    Установил коняру GQY90AA! Куясе!
    Последний раз редактировалось AleksScrew; 21.11.2016 в 19:37.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Труборасширитель для капилярок необходим обязательно!
    Трубку от старого термостата видел,вот ей соединяется без труборасширителя если что

  6. #6
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Yurist, эт я так чисто поржать. За совет благодарю, но у мну мало старых термостатов и они рабочие - жалко ломать. Для сращивания использую трубку подходящего внутреннего диаметра. За неимением оной огрызок 1/4 и пассатижи - все работает!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Для сращивания использую трубку подходящего внутреннего диаметра.
    Нормально подходит капа для РД
    Фото с "натуры"
    IMG_20161031_152520.jpg

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Нормально подходит капа для РД
    А не жалко такую красоту губить?

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    14.11.2016
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Я уже понял что коняру)))Заменил сегодня на более слабый!А труборасширитель для капилярок одязательно приобрету)))))))))

  10. #10

    По умолчанию

    Пайка капиляр- испаритель очень уж стремная ты проверь ее смыв флюс и несколько раз нагревая горелкой и охлаждай водой.
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    в стык паяем))
    О ... новую развлекуху на Гусе можно организовать ,до этого даже Андрей-холодильщик не додумался.

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    14.11.2016
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Почему развлекуха))У меня случай был.Пришлось спаять))))до сих пор работает!

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    14.11.2016
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Завтра проверю как работает и попробую смыть.Что сильно агрессивный флюс???Я первый раз паяю именно холодильный испаритель!

Похожие темы

  1. Снеж 800 замена капилярки
    от женек1983 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 16:05
  2. Ардо CC24128AX-2E замена капилярки
    от Дмиртий 80 в разделе Ardo
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 09:47
  3. NORD ДХ-239 Замена капилярки
    от dmitriev в разделе NORD
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 21:12
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14
  5. морозильный ларь - замена капилярки