И если такое допускается правилами форума , не создавая новую тему прошу совета , получится ли к блоку PUHZ-RP71 подключить два внутренних блока SEZ-35 через разветвитель или нужны внутренние блоки именно PEAD-35 ?
И если такое допускается правилами форума , не создавая новую тему прошу совета , получится ли к блоку PUHZ-RP71 подключить два внутренних блока SEZ-35 через разветвитель или нужны внутренние блоки именно PEAD-35 ?
Противоречие с измерениями.
При 5А авария U9 появляется сразу,
при уставке Т=25С.
После дозаправки 1.5 кг:
При 10А авария U9 стала появляться через 2-3 часа
при уставке Т=25С.
Где то путаница.
По причине отсутствия подтверждения правильности эвакуации фреона, без вакуумирования, рекомендуется повторная заправка с опрессовкой и вакуумированием.
Возможно, в контуре ИЗБЫТОЧНАЯ заправка, что приведет к выходу компрессора из строя летом 2023 г.
Прежде чем писать последний пост, посмотрел бы, что такое синхронная сплитсистема.
Интересует именно синхронная система , необходимости в отдельном управлении вторым блоком нет
Уставка +28
температура входящего воздуха +22
температура уличного -12
температура выходящего - хрен знает но температура трубы нагнетания внутреннего +42 градуса спустя 10 минут после того как блок вышел из режима размораживания
ток - 14 ампер
вентилятор внутреннего блока на максимум
Ну как бы вы электронщик , как происходит штатное формирование синхронной системы вы по идее должны знать , если верить мануалу то от одного внутреннего блока ко второму прокидывается трехжильный кабель , к контактам пульта ничего не подключается .
Страница 546 мануала , формирование синхронных систем , я думаю что мицубиси врядли что то свое изобретала , скорее всего взяла за основу modbus и доработала под себя , по трем проводам в теории хоть 200 устройств связать можно .
Странно, что летом, в жару, со стабилизатором, без утечки,
U9 не было.
ну хорошо то что хорошо кончается у меня теперь есть манометричка , запас фреона , съемник с краном чтобы руки не обжигать , умею тест на кислотность делать , сливать фреон , заправлять фреон , весы есть .Куплю вальцовку с горелкой и смогу сам ККБ ставить
недозаправка была , а летом в жару... я так понимаю что это проявлялось именно на высоких режимах работы , не было настолько жарко чтобы от ККБ требовалась большая производительность - вот и работало все потихоньку
На картинке инверторный стабилизатор , у меня симисторный , но суть верна , стабилизатор внес сумятицу
Volter выпускается в
г. Котельники, МО.:
Легко найти и устранить причину сбоя кондиционера от стабилизатора, связавшись с техническим специалистом производителя.
Какой суммарный ток от 5 кондиционеров?
Если PUHZ-RP60VHA4 потребляет 12А,
то другие - тоже не менее 40А.
Суммарный ток оказывается предельным - вот и результат.