Встаёт холод агрегат по высокому давлению,лето отработал по честному, сейчас уже холодно!!! система герметична
Встаёт холод агрегат по высокому давлению,лето отработал по честному, сейчас уже холодно!!! система герметична
компресорно конденсаторный агрегат, спиральный компресор фирмы Копеланд, 22 фрион, в камере температурный режим 0 +2
Пахом, я, честно говоря, с такими аппаратами не работал, но давай хоть побеседуем немного, пока профильные спецы не подтянутся: с чего всё началось-то? Работал-работал и вдруг бац? Конденсатор-то чистый хоть, вентиляторы крутятся? Что с давлениями на всасывании, на нагнетании?
На улице похолодало и он сразу начал вставать по высокому, конденсатор чистый, вентилятор в норме, давление на нагнетании под 30 очков ))))))))
да рабочий он подключен через реле т.е включается по давлению. Ему 3года состояние нормальное
Пахом, Соленойд рабочий?Какая температура у вас перед конденсатором?Есть ли ресивер?
вентель есть, 3 реле одно по низкому другое по высокому а через третье подключен вентилятор. Давление всасывания около 2
Если згорела катушка соленойда то бы он встал по низкому, проход через трв есть паук равномерно обмерзает
и при этом
так не бывает. Хотя... Машина либо перезаправлена, либо воздух в системе.
Был случай: год искали утечку на агрегате с компрессором MTZ100, найти не могли ну и потихоньку (1-2кг) дозаправляли, пока не начало вставать по высокому. Агрегат установлен довольно-таки высоко и лишний раз в него не влезешь, особенно чтоб зацепить манометр на высокую сторону. Вот когда встала, тогда только и зацепились. И сразу стало ясно, что забит фильтр. Заменили... и слили с машины баллон фреона. От так бывает...
а вот на счет фильтра не знаю
я все таки посмотрю фильтр в дюзе
Социальные закладки