Здравствуйте уважаемые профи.
Летом менял на холодильнике Стинол 110 (без всяких букв) компрессор. Родной был Daewo SL28YE-4E. Заменил на Атлант СК-200 (других на R12 у нас не продают). Заправил по весам 220г (как на шильдике). Морозит нормально. Нареканий по работе нет. Но вот через некоторое время начал выдавать странные одиночные щелчки очень громкие. Периодичности нет. Иногда раз в час иногда раз в полчаса, а иногда раз в да часа. Чаще при работающем компрессоре, но иногда и в паузах. Не пойму в чем причина.
Вот ссылка на запись, на ней звук немного отличается от реальности: https://yadi.sk/d/o9qp6C123R3iv5.
Это изоляция щелкает. Забей. Не является дефектом.
Вариант два - щелкает воздух в конденсаторе, мало вакуумировал, и тем более не продувал.
Азотом не продувал. Вакуумировал 30 мин. Вакуумный насос ZVP-1-45 одноступенчатый, 45 л/мин ZENNY, Предел вакуумирования 262,5 микрон (0,35 мбар).
https://morena.ru/catalog/instrument...y-vp-zvp-1-45/
А какие еще симптомы при наличии воздуха в системе?
На этом холодильнике есть такой симптом: весь конденсатор теплый, а последнее колено 35С (заправлен по норме 220гр по весам), но морозит отлично .
Если плохая вакуумация, надо дольше вакуумировать (к примеру 1ч) или мощнее насос (к примеру 75л/мин) или двухступенчатый с пределом вакуумирования 7,5 микрон / 0,01 мбар взять?