На фото всё красиво!Фильтры порадовали,сколько раз уже перепаивал их на среднем холоде по причине гнили и коррозии.
Это есть хорошо, когда все в подвал можно спрятать. А без него уже, печаль.
Если б ты работал на нормальных объектах с нормальным оборудованием, там где у зака есть тз, инженеры профильные. Имел бы ты такую бурную интимную жизнь , при чём находясь в коленно-локтевой позиции.
Мастер, посмотри что ли в какой-нибудь книжке как термобаллон крепится и куда выравнивание впаивается, прежде чем тут понты колотить. Ты не представляешь сколько раз я слышал эти рассказы:" мы 100 раз так делали и всё работает".
1. Оборудование заводское, зачем я буду вносить изменения в конструкцию когда об этом никто не просит?
2. "Понты" никто не колотит. Есть реальная работа, есть реальные решения, а есть
P.S. Я работал на нормальных объектах, правда не по холодильной тематике, и, достаточно часто, гонял по объекту "профильных инженеров с дипломами и должностями" ибо ни один диплом и звание инженера не дает знаний и опыта, а, зачастую, только глупые "понты" и слепое заучивание текста из книжек.
Если штуцера выходят медные или омедненные паять можно и без флюса, а если стальные тогда только с флюсом, иначе может быть вот так
WP_20180103_001.jpgWP_20180103_002.jpg
А станцию тоже делали WP_20180103_003.jpg
P.S. При срыве вентиля я был в компрессорной, проносящиеся мимо килограммов 30 жидкаря оставляют незабываемые впечатления