внутренний блок посылает пакет данных во внешний блок, ответа не получает - далее блокируется и внешний и внутренний блок. Есть ли где схемы на контроллеры?
внутренний блок посылает пакет данных во внешний блок, ответа не получает - далее блокируется и внешний и внутренний блок. Есть ли где схемы на контроллеры?
Обычная после зимы хрень. Плата наружнего блока утонула или мыши проводку сожрали. Одно из двух. А так для начала фотки внутренностей выложи.
блоки у нас в мастерской, провода соответственно наши, плата сухая. а история такая - поступил в ремонт с дохлым компрессором, пусковая в обрыве. компрессор то заменили и дело дошло до тестового запуска, а тут такая засада...
с внутреннего идут пакеты импульсов на процессор контроллера внешнего, а назад ничего не посылает, конечно возможно и внутренний посылает хлам... фотка мутная получилась Фото0021[1].jpg
маркировка платы CE-KFR70W-21E
На плате наружнего блока один светодиод, который горит при нормальной работе и мигает пять раз при проблемах связи с внутренним блоком.
при включении горит постоянно, внутренний работает минуту-две далее отключается и мигает "auto", после на внешнем контроллере светодиод мигает 5 раз.
Проверяй для начала межблочное соединение.
Извиняй, плохо твой пост прочитал, если говоришь провода твои, тогда нужно рыть обе платы в районе оптронов.
Оптроны целые, сразу проверили. К сожалению заказчик торопит (кондер на производстве стоит - будку охлаждает) , было решено пойти коротким путем и поставить универсальный контроллер, и откуда не возьмись появилась еще одна засада - неисправен двигатель вентилятора конденсатора.