ПОМОГИТЕ !!!
из-за засора копиллярки сгорел компрессор КВ-175. После замены копиллярки и компрессора на АСС-75 R-134, температура не отпускается ниже -1.5C. дело все в том что он весь от верха до низу обмерзший.
ПОМОГИТЕ !!!
из-за засора копиллярки сгорел компрессор КВ-175. После замены копиллярки и компрессора на АСС-75 R-134, температура не отпускается ниже -1.5C. дело все в том что он весь от верха до низу обмерзший.
Капилляр такого же сечения и длины как был? Зачем менял? Какой фреон был?
капилляр такого же сечения и длины.фреон был 12
из-за засора копиллярки сгорел компрессор
Кто тебе сказал, что после 12го можно заправить 134м не промыв систему и не изменив сечение или длину капиляра ? А главное - зачем это делать ?
систему промывал промывочным фреоном 142b. длину и сечение капилляра оставил туже потому-что,раньше при такой замене все работало отлично.
систему промывал 142B. Длину и сечение не менял потому что, раньше при такой замене все работало отлично.
диаметр 0.8 длина 2.5м
давление на всасе 0.3
заправлял по обмерзанию так-как на нем нет ни каких шильдиков,а на весах не вешал. Но по практике что-то совсем мало.
холодопроизводительность капиллярная трубка
ккал (ashrae) вт (cecomaf) внутренний диаметр, мм длина, м
179 186 0,8 2
157 163 0,8 2,5
По описанию проблемы, похоже на перезаполнение хладагентом испарителя, а родной капилляр такой же в диаметре?
да 0.8 при стравливании до давления на всасе 0.1 оттаивает до середины.
может не хватает конденсатора?
был один холодос советский, название не помню. У него в конденсаторе, внизу на изгибах трубки, был засор на подобии поролона,через него газ(жидкий) и промывка пролетали только-так.После замены конденсатора все заработало.
Здесь все в запенке посмотреть никак.
Выгружай продукты, быстренько отепляй шкаф и вперед, проверять заправку.
Только голые стенки нормально отдадут холод.
То что оттаивает до середины ни о чем не говорит, такое возможно, например, при 0...-5 в камере. Наберет температуру - догонит. Но по ходу для капиллярки не сделан теплообменник, это дает похожие проблемы: уменьшается доза и рыхлый иней.
Социальные закладки