вопрос чисто теоречитеский...
будет ли нормально работать маслянный насос при -40 кипения R404? смотрел по графику - вроде расчитан. даже при -45 должен работать... но все-же из практики кто сталкиввался с 404-м при таких кипениях
вопрос чисто теоречитеский...
будет ли нормально работать маслянный насос при -40 кипения R404? смотрел по графику - вроде расчитан. даже при -45 должен работать... но все-же из практики кто сталкиввался с 404-м при таких кипениях
frezenok, на камере хранения крови - 50 было кипение. работали нормально
должен.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
проблемы нет. пока еще... люди хотят шокер на тонну шпринцованной курицы за полтора часа. по расчетам это 50кВт при -40. винт новый - дорого. спарка из двухступенчатых фраскольдов тоже дорого. нашли в Виннице б/у централь на трех таких битцерах. должны вытягивать, но затея геморная. гарантия на б/у смутная какая-то. будет стоять на заводике где я компрессорную переделывал. пытался убедить на новое - бесполезно.
Ты прав, кажеться я погорячился на счет cic'ок, при использовании 404го. Жду ответа от битцеров. Отпишу позже. Ибо не вспомню сейчас, используються ли они при низких кипениях на 404м, и идет ли в таких компрессорах 404й напрямую, или через обмотку как 22й. Кстати, про вентилятор над головками блоков цилиндров тоже стоит вспомнить.
Централь на 3х Bitzer 6F-40.2Y, r404a. Необходимы ли на компрессорах системы cic при при рабочем кипении -40С ?
Изначальный вопрос был следующий. "Будет ли нормально работать маслянный насос при -40 кипения R404 на централи из 3х таких компрессоров?(Bitzer 6F-40.2Y)" Нужен ли маслоотделитель+маслянный рессивер+ркс. Какие рекомендации можете дать по поводу выбора масла?
Ответ:
Давайте по порядку на Ваши вопросы:
системы cic при при рабочем кипении -40С необходимы только на компрессорах, если это указано в результатах расчёта по программе БИТЦЕР Software 5.3. CIC система применяется только в установках с одно- и двухступенчатыми поршневыми компрессорами, работающими на хладагентах R22 и R410A. На эти фреоны настроена её система управления и клапан впрыска. См. Система CIC для поршневых компрессоров Битцер
нужен ли маслоотделитель+масляный рессивер+регуляторы уровня масла в картерах компрессоров? Как правило ставят, особенно в установках с длинными и сильно разветвлёнными контурами. Но есть ОЕМы, которые и не ставят всё это в свои низкотеипературные установки. И всё там работает великолепно. См. Linde. Оснащение холодильным оборудованием гипермаркетов "Метро" в Москве и Санкт-Петербурге
нужен ли ркс? Размется, компрессор сможет прекрасно работать и без ркс. Но это доп. защита компрессора, её лучше применять! См. Системы контроля циркуляции масла в компрессорах Битцер
масло BITZER BSE 32. См. Холодильные масла Битцер
50кВт маловато даже на термообработку, если учитывать внешние теплопритоки и инфильтрацию, то надо добавить как минимум процентов 10-15. Да и централь на трех 6F-40 эту производительность даст при конденсации +35°С, значит конденсатор надо водяной, требуется обдув головок, а с масло буде все ОК.